美的26变频移机过后E1

[复制链接]
发表于 2017-9-4 23:18:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天拆装一台美的变频机,拆前收氟还是好的,移机之后开机一会内机报E1,外机始终不启动,查为通信故障,。测外机LN有220V到,NS有电压跳变,线也没接错。把地线并在信号线上故障依旧,难道外机主控板坏了?有遇到类似故障的师傅吗?最后是怎样解决的?弄不好用户说是我搞坏了,不是要陪?
发表于 2017-9-4 23:20:45 来自手机 | 显示全部楼层
换线整条换掉。。
发表于 2017-9-4 23:44:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检查用户空调插座是不是左零右火
发表于 2017-9-5 00:20:44 来自手机 | 显示全部楼层
先把通讯线换整根。不行就考虑外板损坏
发表于 2017-9-5 08:16:45 | 显示全部楼层
确定线没接错就把外机板打开看看,会不会移机过程中把插线弄松动了
发表于 2017-9-5 08:17:44 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到过一次,格力的,就是把外机移动了2米,链接好后,外机主板坏了,还好保修内,售后换了外板。
发表于 2017-9-5 08:28:15 来自手机 | 显示全部楼层
   开始可能是线的问题后来是板的问题 把信号线接地能判断通讯的有无好坏?或者本身机器就有问题 拆前没反应过来急忙收F
发表于 2017-9-5 08:41:25 来自手机 | 显示全部楼层
看来以后移机前要更客户沟通好 移机就管移机 移出问题来不管 就像医院手术前签字一样哈哈
发表于 2017-9-5 08:54:29 | 显示全部楼层
移机之前好的那就可能是线路的问题换一下试试
 楼主| 发表于 2017-9-5 12:00:55 来自手机 | 显示全部楼层
今天去换了信号线问题解决了