一台格力定频挂机开机运行10分钟左右显示H6故障,H6代码是无室内电机反馈,初步怀疑是室内电机问题,经过检查发现风机转速不正常有时快有时慢,而且导风轮位置有点降低。拆开外壳和电机一看,果然外壳有点融化,因电机长时间运转高温导致防震硬化把固定脚给融化了。重新更换了防震胶,安装好试机故障消除!
IMG_20170904_215818.jpg
IMG_20170904_215809.jpg
发表于 2017-9-4 22:06:17 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,这种故障会有很大的风轮摩擦声
发表于 2017-9-4 22:07:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-4 22:08:31 | 显示全部楼层
这胶都有得换?是用什么代替的吗
发表于 2017-9-4 22:18:26 来自手机 | 显示全部楼层
这故障怎么收费啊
发表于 2017-9-4 22:21:56 | 显示全部楼层
如果是变频机显,开你怎么办?
发表于 2017-9-5 06:17:22 | 显示全部楼层
格力的故障真高啊。佩服到家了
发表于 2017-9-5 07:35:48 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2017-9-5 08:03:20 | 显示全部楼层
谢谢分享!应该是减震橡胶与ABS塑料化学反应,因为PG电机外壳温达不到是ABS塑料熔化的温度。应该是材质的问题,就是杂牌空调也没遇到这种情况。
发表于 2017-9-5 08:27:55 | 显示全部楼层
质量问题吧,橡胶垫别的机器都可以用20多年不坏哦。