电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3589|回复: 13

急,求助小冷厍

[复制链接]
发表于 2017-9-3 19:04:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如图差不多一小时降到8度,现在环境温度30度,现在彭帐阀全结霜,,是要调阀,还是氟加多了,大师傅们帮忙回答谢谢。
IMG_20170903_190255.jpg
IMG_20170903_190306.jpg
IMG_20170903_190239.jpg
 楼主| 发表于 2017-9-3 19:05:11 来自手机 | 显示全部楼层
保鲜库来的,
发表于 2017-9-3 19:54:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀堵了,把膨胀阀的漓芯取下来看一下如果脏就清洗一下,把过滤器也换掉,反之就换个膨胀阀看看,膨胀阀阀芯是出厂时就调好的,不要乱调。
 楼主| 发表于 2017-9-3 19:59:16 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-9-4 05:04 编辑

这个是刚装上的,新装冷库,
发表于 2017-9-3 20:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 zjhxc 于 2017-9-3 20:36 编辑

机组是多大的?阀芯是几号?阀芯配小了?
 楼主| 发表于 2017-9-3 21:08:42 来自手机 | 显示全部楼层
三匹的外机,一起配件来的
发表于 2017-9-4 05:09:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-9-4 05:12 编辑
小吕维修 发表于 2017-9-3 19:59
这个是刚装上的,新装冷库,


只能从图上得知高低压压力,膨胀阀的工作状态(结霜现象),关键此压力下的库温多少?什么制冷剂?,少了这两样,怎么联系起来?怎么判断分析?
你今天报告来实际的库温,但又要重新报告当时该库温下的高低压压力啰,否则又对不上哦。
发表于 2017-9-4 07:53:50 来自手机 | 显示全部楼层
当前库温,当前压力,冷库多少立方,高温库还是低温库?什么制冷剂?
 楼主| 发表于 2017-9-4 09:22:43 来自手机 | 显示全部楼层
22的,约10平方,高两米。环境温度30左右,降到6度以后,放慢了,保鲜库来的,温度到这也够了,就是那个彭胀阀全结霜会不会不正常
发表于 2017-9-4 10:04:55 | 显示全部楼层
小吕维修 发表于 2017-9-4 09:22
22的,约10平方,高两米。环境温度30左右,降到6度以后,放慢了,保鲜库来的,温度到这也够了,就是那个彭 ...

说的什么哟?是要你把当时的库温,当时该库温下的高压压力和低压压力分别是多少。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 23:09 , Processed in 0.062659 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表