一台冰堵的空调难倒我了

[复制链接]
发表于 2017-9-1 23:17:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修了一台在台风中吹断了连接管的格力空调,拆了回来修。系统管路都有水份焊开压缩机,冷凝器,清理过管道和用22吹过现在连好管路冰堵了,用过好多方法都不行。请教一下师傅们有没什么好办法?这台空调真是难倒我了。
2017-09-01_23.17.12.jpg
2017-09-01_23.17.31.jpg
发表于 2017-9-1 23:33:13 | 显示全部楼层
处理空调冰堵要比冰箱容易得多
最笨的办法: 放掉制冷剂,边抽真空,边用氧焊烧烤外机制冷管道








发表于 2017-9-1 23:45:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
难道是视频中,在10楼上,风雨中飘摇的空调被你修啦?哈哈,断开两器,用氮气吹,管路也是,压缩机加热后换油,独立给压缩机抽真空,
 楼主| 发表于 2017-9-1 23:48:38 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-9-1 23:33
处理空调冰堵要比冰箱容易得多
最笨的办法: 放掉制冷剂,边抽真空,边用氧焊烧烤外机制冷管道


这个方法我在抽真空时都用过了,我还高低压一起抽了。压缩机油我也更换过,现在我就怀疑是不是压缩机油的问题了可惜我没别的油在,不然我再试一下换油。
 楼主| 发表于 2017-9-1 23:55:16 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2017-9-1 23:45
难道是视频中,在10楼上,风雨中飘摇的空调被你修啦?哈哈,断开两器,用氮气吹,管路也是,压缩机加热后换 ...

那倒不是。我没有氮气只用22吹过。这个主人家大风暴雨的情况下空调不行了还开一夜导致管路系统都进水了包括压缩机。
发表于 2017-9-2 00:05:31 来自手机 | 显示全部楼层
我觉的大过滤器连接不合理.冰堵毛细管先堵.制冷剂无法循环.水份去的也少.大过滤接到外热焦出口.多开几次多换几次硅胶.抽真空久一点这你都做了试试看
发表于 2017-9-2 00:08:49 | 显示全部楼层
涯城人 发表于 2017-9-1 23:55
那倒不是。我没有氮气只用22吹过。这个主人家大风暴雨的情况下空调不行了还开一夜导致管路系统都进水 ...

压缩机水不好清....不知道用电磁炉煮咋样
发表于 2017-9-2 01:32:54 | 显示全部楼层
涯城人 发表于 2017-9-1 23:48
这个方法我在抽真空时都用过了,我还高低压一起抽了。压缩机油我也更换过,现在我就怀疑是不是压缩机油的 ...

难道制冷管道里面的水分用氧焊也烧不干吗??
发表于 2017-9-2 06:32:38 | 显示全部楼层
哎呀,这个确实恼火啊
发表于 2017-9-2 07:14:44 | 显示全部楼层
用R22不行必须用氮气,我碰到过一台格力3匹冰堵废了很多R22,最后用氮气加大过滤器搞定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 03:41 , Processed in 0.064742 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表