澳柯玛322升全冷冻冰柜,扎努西GVY75AA压缩机134制冷剂,内盘管8个的大约20米,竖盘,毛细管内径1.8,盘管后毛细管从2.5米慢慢加到4.5米,低压始终是0.1兆帕,高压0.9至1.0兆帕,高压始终上不去,低压下不来,压缩机肯定是好的,加氟到回气管结露,箱体内温度最多到-3℃,请荣昌老师指点一下,谢谢。
IMG_20170901_114854.jpg
IMG_20170901_114843.jpg
IMG_20170901_115037.jpg
IMG_20170901_115045.jpg
IMG_20170901_115058.jpg
发表于 2017-9-1 11:59:31 | 显示全部楼层
毛细管内径1.8太粗了,另外管子盘的太少,再加10米差不多,毛细管选用内径0.8的3-3.5米就可以。
QQ图片20170901120241.png
 楼主| 发表于 2017-9-1 12:18:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢国强老师,毛细管换过0.8的,1.8米高压就1.3兆帕,加氟不走,也就7.8米吧,就不行了,再加氟低压就又高了盘管温度也就-5℃
发表于 2017-9-1 12:50:36 | 显示全部楼层
盘这点管子就当保鲜柜用还差不多。
发表于 2017-9-1 13:12:01 | 显示全部楼层
内盘管8个的大约20米?你还想零下多少度?
发表于 2017-9-1 13:16:29 | 显示全部楼层
干活  比较 粗糙,制冷管 贴的壁不实 靠外壁散冷 看看你管路旁边都没霜,这就大打折扣,管路排列距离远,也是问题,很难达到 理想 温度。
发表于 2017-9-1 13:35:56 | 显示全部楼层
1746770683 发表于 2017-9-1 12:18
谢谢国强老师,毛细管换过0.8的,1.8米高压就1.3兆帕,加氟不走,也就7.8米吧,就不行了,再加氟低压就又高 ...

你第一次修冰箱啊?冰箱温度下不来,压力肯定是高的呀,你得等整个冰箱温度下来了再看低压。你这个跟室温一样看低压有啥意思
发表于 2017-9-1 13:49:59 | 显示全部楼层
4.5米毛细管牛逼我最多3.5米极限了 ,一般3.3就OK了
发表于 2017-9-1 13:54:26 | 显示全部楼层
盘铁管也盘的这么少,光秃秃稀拉拉的这点管效果好不到哪去。必须密实且与铝板贴实。
发表于 2017-9-1 14:10:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 13502524820 于 2017-9-1 14:12 编辑

没见过有那个制冷设备的盘管有这样竖着设计的,想想看,用过一段时间后冷冻机油是不是都储存在下弯管里面!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 15:08 , Processed in 0.063229 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表