楼主: 345564340

今天帮客户清洗麻将房的空调,洗完下午说结冰了!!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-31 20:13:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lukking 发表于 2017-8-31 20:04
你这样洗法,把表面的刷到里面去了,把风轮的尘冲到冷凝器背面,
化学+物理清洗的最低水低要35bar

12v的机子,压力很小的 低于你这个压力。 其他机子有这么脏的,洗了都没这个问题,
 楼主| 发表于 2017-8-31 20:14:23 | 显示全部楼层
不大会修 发表于 2017-8-31 20:05
重点是你洗的时候有没有拆机?拆机了。大小管头有没有封住。稍进了点水。那就呵呵了。没拆机。你搬动内机的 ...

没拆机,没搬机,就把挂壁的外壳拆出来!
发表于 2017-8-31 21:04:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可能是药水下重了,或者是药水泡久了,把蒸发搞了个洞出来,氟漏了
 楼主| 发表于 2017-8-31 21:15:57 | 显示全部楼层
无名哥 发表于 2017-8-31 21:04
可能是药水下重了,或者是药水泡久了,把蒸发搞了个洞出来,氟漏了

不是,结冰是从连接外机的地方开始的,也就是离蒸发器插温度控制头那里不远,洗完装外壳就发现怎么有霜了,然后没在意,下午反应后,过去看 发现蒸发器下面全结冰了,上面部分却不会
发表于 2017-8-31 23:39:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-1 01:01:12 来自手机 | 显示全部楼层
什么鸟都有,十有八九是氟被搞漏了,你还不知道,多读几本书再上门服务
发表于 2017-9-1 06:11:56 来自手机 | 显示全部楼层
有可能本来就结冰,用户不和你说,
发表于 2017-9-1 07:16:35 | 显示全部楼层
清洗这个工作很难说清楚,没有标准,就看你怎么去操作,包括收费。
发表于 2017-9-1 08:01:26 | 显示全部楼层
这个活吃力不讨好
发表于 2017-9-1 08:04:53 | 显示全部楼层
开始不漏。现在漏。好像你浑身是嘴都说不清楚