一台万和电热水器,刚开始故障加热就报警,拆开看一只35V1000UF的电容鼓包,立即更换,顺便也把7805稳压管也换掉。装好,为了安全起见,测量市电零火线跟热水器内壁对地阻值,结果发现零线跟地线是相通的,这样肯定不行吧?我又把地线与热水器分离,再测量分离的地线(悬空)跟零线还是通的,零线跟热水器内接地铁不相通了。问题肯定是在热保护线上,我干脆把热保护线从墙体插座拔下测量地线跟零线是否相通,结果测量阻值无穷大,这下不相通了,证明热保护线又是好的,很奇怪了,把热保护线插在插座里面测量零线跟地线就是相通的,莫非是墙体里面零线跟地线碰在一起了,但是如果说地线跟零线相通,屋子里面漏电保护器会跳闸吧?对电工知识不是很了解,我大胆的把线跟热水器连接好,测量地线跟零线还是通的,管他的,通电试机,热水器也不会跳闸了,用万用表测量火线跟地线仍然有220v,(热水器里面接地铁皮上,就是中间那个铁圆圈,如图),心想地线带电那内胆是不是也有电啊?我摸着胆子试了试花洒出来的水会不会带电,结果也没有电,才放下心来。师傅们,这种是正常的现象吗?我的理解是地线不应该跟市电相通啊!但是热水器也没有问题,其他师傅们给个答案,这样用下去会有问题吗?
IMG_20170830_181434_832.jpg
IMG_20170830_181356_754.jpg
发表于 2017-8-31 15:12:35 | 显示全部楼层
墙壁上插座的零线和地线间电阻为零
发表于 2017-8-31 17:00:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
正常,但坚决不能零地混用
 楼主| 发表于 2017-8-31 17:01:08 来自手机 | 显示全部楼层
糖糖部落格 发表于 2017-8-31 15:12
墙壁上插座的零线和地线间电阻为零

意思就是说地线跟零线是通的吗?
发表于 2017-8-31 17:56:04 | 显示全部楼层
为了防止零线断了给用户造成危险,所以零线在进户前多次接地,但进户后绝不允许接地,否则漏保将不起作用。
发表于 2017-8-31 19:50:26 | 显示全部楼层
零线与地线是不能相通的。
发表于 2017-8-31 22:31:35 来自手机 | 显示全部楼层
同意5楼的说发。
发表于 2017-8-31 22:34:45 来自手机 | 显示全部楼层
认同五楼的观点。
 楼主| 发表于 2017-8-31 22:55:17 来自手机 | 显示全部楼层
cyh9ww 发表于 2017-8-31 17:56
为了防止零线断了给用户造成危险,所以零线在进户前多次接地,但进户后绝不允许接地,否则漏保将不起作用。

那师傅,进户后墙体插座零线跟地线就一定不能相通?是不是这样呢
 楼主| 发表于 2017-8-31 23:00:54 来自手机 | 显示全部楼层
一路风雨 发表于 2017-8-31 17:00
正常,但坚决不能零地混用

正常?入户的插座只要有地线的插座零线跟地线是通的吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 09:07 , Processed in 0.064486 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表