电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: hy88888

是压缩机坏了?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-31 14:44:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢大家,我中午收了氟,把内机的蒸发器整个拆下来,用专门清洗的液体清洗了一遍,外面那层看上去很干净,里面的比较脏,冒出了许多黑色的脏水,试了一会,效果是比以前好多了,测了一下压力,是0.5,我就去上班了,我想应该是可以了,先谢谢大家了
发表于 2017-8-31 16:36:35 | 显示全部楼层
妖魔鬼怪是逃不过孙大圣的金睛火眼的。
发表于 2017-8-31 16:41:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机没问题,检查下蒸发器脏不脏
发表于 2017-8-31 17:11:54 | 显示全部楼层
hy88888 发表于 2017-8-31 14:44
谢谢大家,我中午收了氟,把内机的蒸发器整个拆下来,用专门清洗的液体清洗了一遍,外面那层看上去很干净, ...

早就应该这样处理了。         
 楼主| 发表于 2017-9-2 20:05:55 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的指点,空调正常了,又学习了一招
发表于 2017-9-2 20:50:49 | 显示全部楼层
lanjingling2013 发表于 2017-8-30 16:15
怎么会是压缩机坏了,你把空调内机清洗一下试试,我遇到N个这样故障了

这个方法才是正确的,什么都没有坏,蒸发器堵了,故障已经告诉你了,内机清洗干净再测压力是否正常。
发表于 2017-9-2 20:51:08 | 显示全部楼层
lanjingling2013 发表于 2017-8-30 16:15
怎么会是压缩机坏了,你把空调内机清洗一下试试,我遇到N个这样故障了

这个方法才是正确的,什么都没有坏,蒸发器堵了,故障已经告诉你了,内机清洗干净再测压力是否正常。
发表于 2017-9-2 21:13:55 | 显示全部楼层

何出此言?????
发表于 2017-9-2 21:20:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 ctxnuoya 于 2017-9-2 21:21 编辑

首先,蒸发压力低了蒸发温度肯定低,这说明你测得0.3MPA和粗管蒸发器结冰的现象对得上。
其次,蒸发压力降低有两种可能,第一是前面有地方节流了;第二是内风机无法利用热空气将蒸发器加热。
上面第一种情况就是堵或者微堵,用焊炬烧毛细管,缺制冷剂。第二种情况是内风机或者电容坏或者内热交脏了。
本着从简如难的方法,你应该先清洗内热交及滤网。清晰到透亮的程度而不是表面干净就是真的干净了。
用焊炬烤毛细管应该开机建立起压力后微火烤,不要烤红。
补充一点,我不认为是压缩机有问题,如果压缩机有问题,高压建立不起来,低压下不去,不会出现结冰的现象。
 楼主| 发表于 2017-9-2 21:59:46 来自手机 | 显示全部楼层
高,实在是高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 03:41 , Processed in 0.054050 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表