  某政府办公大楼20层东会议室安装三菱重工KX2系列多联机,从使用开始每年5月份都会烧坏主机变频压缩机,前两年是在保修期内有厂家免费更换,2008年过保后我公司收费更换一台压缩机,刚过一年压缩机就烧坏,故障现象和前两次一样压缩机线圈对地漏电,甲方意见很大要求我公司彻底检查出问题。首先倒出拆下损坏的压缩机内的冷冻油,发现油质发黑内有金属粉末,用氮气彻底清洗管路,更换新压缩机定量添加冷媒,全负荷开机试机没有发现问题,开部分负荷是发现回气温度偏低,气液分离器结霜严重,怀疑是没开的室内机膨胀阀没有完全关闭,有制冷剂液体回到压缩机,压缩机吸气带液压缩盘液击损坏,破碎的金属片把压缩机线圈绝缘破坏引起漏电。检查每台关闭的室内机,但是没有发现问题维修陷入绝境。顺着铜管一路查过来,发现在一个杂物间还有一路铜管,但是这个房间没有室内机,拆开天花板发现液管和气管连接在一起了,可能是在安装的时候取消了这个房间的内机,安装工疏忽没有把铜管给分开,液体直接从这里回到气管,在全负荷开机时问题不严重,开部分负荷就出现回液过多,引起压缩机液击,重新封住铜管后试机正常。
KX2系统图.JPG

评分

参与人数 4威望 +13 幽默 +4 收起 理由
电梯爱好者 + 3 精品文章!
杜华2011 + 3 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
one修哥 + 5 一条财路就这么没了,还觉得自己很厉害。
孙中孝 + 2 + 3 热心助人!

查看全部评分

发表于 2017-8-29 09:52:12 来自手机 | 显示全部楼层
师父还是很细心的,这也是作为一个维修工程师的态度
发表于 2017-8-29 11:42:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了,还有这样的
发表于 2017-8-29 11:42:10 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,还有这样的
发表于 2017-8-29 16:19:51 | 显示全部楼层
这样的安装工太不负责任。
发表于 2017-8-29 21:40:30 | 显示全部楼层
观察的很仔细,学习了
发表于 2017-8-29 22:17:36 | 显示全部楼层
气管和液管短接了低压压力正常?
 楼主| 发表于 2017-8-29 22:27:03 | 显示全部楼层
q841584694 发表于 2017-8-29 22:17
气管和液管短接了低压压力正常?

连接的位置用钳子夹扁了,后来运行的时候由于高压把管又撑开了一部分,低压没有升高,20匹的外机,内机9台。
发表于 2017-8-29 22:29:01 | 显示全部楼层
哪正常的时候的低压阀门会一直结霜呀
 楼主| 发表于 2017-8-29 22:31:32 | 显示全部楼层
内机全开不会,只有内机开1台的时候低压储液罐会结霜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 17:34 , Processed in 0.071735 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表