3*5*2.6  8匹,风冷半封闭机组,22氟。铝排管126米。膨胀阀3号。有什么不批配,希望师傅们批评监督,
发表于 2017-8-24 21:58:13 | 显示全部楼层
从这句“8P机用3#膨胀阀”就不配套了!!!
 楼主| 发表于 2017-8-24 22:11:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2017-8-24 21:58
从这句“8P机用3#膨胀阀”就不配套了!!!

谢谢荣老师回复,本来我是给客户用5匹的。客户硬要8匹机组。应该用4号差不多。是不是
 楼主| 发表于 2017-8-24 22:16:07 来自手机 | 显示全部楼层
冷库外貌,10公分聚胺脂板,
IMG20170806121958.jpg
发表于 2017-8-24 23:34:27 来自手机 | 显示全部楼层
感觉膨胀阀小了,不知对不对
发表于 2017-8-25 00:01:57 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 zjhxc 于 2017-8-25 00:10 编辑
临江冷库制作 发表于 2017-8-24 22:11
谢谢荣老师回复,本来我是给客户用5匹的。客户硬要8匹机组。应该用4号差不多。是不是


5匹机就要用4号或5号芯了
不知道用多大的铝排管,估计铝排管也少了,120几米用5匹机差不多
发表于 2017-8-25 19:51:08 | 显示全部楼层
临江冷库制作 发表于 2017-8-24 22:11
谢谢荣老师回复,本来我是给客户用5匹的。客户硬要8匹机组。应该用4号差不多。是不是

我7月份给客户用匹的外机改了个冷水机用的4号的阀芯合适吗?
发表于 2017-8-27 13:05:45 | 显示全部楼层
学习中。每天来报到一次!
发表于 2017-8-27 21:24:36 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀和排管都不对      我不会算就是经历过
发表于 2017-8-27 23:18:48 | 显示全部楼层
大师,请问我用3P空调的外机能做个多大的冷库?谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 09:58 , Processed in 0.068984 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表