   今天接到单子,用户报修一台柜机,外机不工作。到了用户家一看,是一台海信的变频柜机。
    看现象,内机能正常工作,外机没反应,也没有故障代码出现。拆开外机盖,只有信号板那个单独的灯在闪,测电压,PFC电压,12V,5V都有。再测通迅信号,直流档,电压在1.2v-15v-20v之间反复变化。略偏低。判断通迅信号应该没有问题。这时叫用户断主电源,发现断电之后,三个报码指示灯在亮,模块板上的指示灯也亮。
  查到这,当时以为是模块坏了。于是跟用户讲,需要换电路板,要一千八百块钱修。用户说太贵了,算了不修了。
   好啦,本来我修变频就是个外行。本着学技术的态度跟用户讲,跟你修修看,如果不换板,修好的话,你给400块,修不好不要钱,我再帮你仔细查哈!用户同意!
   然后我就仔细分析:既然没报故障代码,那跟通迅可能没有关系,会不会是哪个传感器出问题了?于是逐一检查外机的传感器,电压都正常。装好外机,回到客厅拆内机。当测到内机管温的时候,发现是0v!!!!不对呀,不可能是0v啊!心里一喜:难道是这玩意儿坏了,拔掉测阻值-----短路!!!感紧找个10k的装上,开机,一摸回排气管,凉了,凉了!!!那个激动啊!!!
   把传感器装好。装好机器试机。ok!!!!
   收了400大洋,学到一点变频知识!
感谢论坛上的前辈们分享的经验!!

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
陈记电行 + 2 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2017-8-23 23:58:47 | 显示全部楼层
谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
发表于 2017-8-24 00:43:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我感觉10K不对吧
发表于 2017-8-24 06:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
你这样做用户肯定在心里骂你,因为一开始给他说换板1400,然后你又没修板修了其它地方,人家想不通啊!
发表于 2017-8-24 07:17:00 来自手机 | 显示全部楼层
海信内管温探头应该是5K的。
发表于 2017-8-24 09:26:50 来自手机 | 显示全部楼层
你至少把板子带回家明天再来装,不然这客户以后可能不会再找你了
发表于 2017-8-24 13:11:44 | 显示全部楼层
解决问题好像全不费工夫,谢谢分享。
发表于 2018-5-11 20:43:30 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-8-24 13:11
解决问题好像全不费工夫,谢谢分享。

正常值是5K管温,室温5K.
发表于 2018-7-1 18:42:11 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 16:01 , Processed in 0.059690 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表