美的变频开机几分钟后出现E7

[复制链接]
发表于 2017-8-23 15:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 zgcqbszhb 于 2017-8-23 15:27 编辑

插电 开机 内机工作正常 出风也正常  拆开外机能听到有一个继电器工作的一声   然后 黄灯  绿灯  开始交替闪烁  一会外机继电器一响 黄灯 绿灯 停止不亮  内机也不跟外机供电   一会又自动供电 重复上诉   S 端也有内机出来的信号电压变化  几分钟后就出现E7 平时维修变频的少  三感温头 分别在  两个7K  一个40K  左右 出了就是外风机 WZZDK40-38G-W  查三根线组值也在都在70欧左右  外机控制板型号是 KFR-35W/BP-(311-1502-0515DK-YH)  请老师指点 谢谢   阿里旺旺图片20170823152322.jpg 阿里旺旺图片20170823151736.jpg
发表于 2017-8-23 15:46:49 | 显示全部楼层
、传感器插脚松脱或接触不良。
2、传感器损坏,阻值不对。
3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。
发表于 2017-8-23 16:02:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外风机失速,电机不卡,3个阻值平衡,那就是外机板故障,直接更换外机板,全直流原厂全新的外机板配件300多
发表于 2017-8-23 16:11:07 来自手机 | 显示全部楼层
微山美的售后 发表于 2017-8-23 16:02
外风机失速,电机不卡,3个阻值平衡,那就是外机板故障,直接更换外机板,全直流原厂全新的外机板配件300多

原厂外机板在哪里买?
发表于 2017-8-23 16:50:51 | 显示全部楼层
外风机,压机有没启动,通讯电压变化范围是多大(通常0到24之间),外机温控有没有电压到?
发表于 2020-3-4 22:27:48 | 显示全部楼层
您好,楼主,请问这种情况您是如何修好的?
发表于 2020-3-6 19:37:38 | 显示全部楼层
谢谢师傅分享 ,四位的话,显示面板也不一样了吧
发表于 2020-3-9 09:40:07 | 显示全部楼层
刘正平 发表于 2017-8-23 15:46
、传感器插脚松脱或接触不良。
2、传感器损坏,阻值不对。
3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。 ...

啥天气阻值不对
发表于 2020-3-9 09:40:08 | 显示全部楼层
刘正平 发表于 2017-8-23 15:46
、传感器插脚松脱或接触不良。
2、传感器损坏,阻值不对。
3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。 ...

啥天气阻值不对
发表于 2020-3-9 09:40:04 | 显示全部楼层
刘正平 发表于 2017-8-23 15:46
、传感器插脚松脱或接触不良。
2、传感器损坏,阻值不对。
3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。 ...

啥天气阻值不对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 06:25 , Processed in 0.068592 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表