新手请教荣昌老师个问题

[复制链接]
发表于 2017-8-22 09:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我有一个设备的蒸发器的换热面积是1平方,怎么计算它的冷凝器的换热面积和压缩机的制冷量?(蒸发温度是3度,冷凝器的温度是38度)计算公式是什么,越详细越好,谢谢!
发表于 2017-8-22 10:59:05 | 显示全部楼层
风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250)  ㎡
水冷式冷凝器与风冷式冷凝器的比例一般为:1:15,如风冷式冷凝器为300㎡,水冷式冷凝器则为:300÷15=20㎡。冷却水质差可适当缩小比例至1:10左右。