感觉不到冷

[复制链接]
发表于 2017-8-21 01:54:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天一客户上门来说空调不怎么冷,后来我带上了R22的雪种和压力表去客户家首先看出水管怎么样结果像小孩子打掉瓶又看过滤网但是很干净的但是风量很大的哦最后上压力表一看压力只有4公斤好像差了一点又追加到了5公斤还是没有冷的感觉这时候心里面就有点说不出的话同行们说说这是怎么回事啊?
发表于 2017-8-21 06:41:33 来自手机 | 显示全部楼层
压力多少?
发表于 2017-8-21 07:00:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这帖子看得老累了,一口气差点没上来。
发表于 2017-8-21 07:26:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-8-21 07:30 编辑

别管压力高低,拆开滤网 手摸蒸发器底排结露 或者看看外机大阀门 有很多水珠 ,制冷剂基本正常。
房间吸热量大于空调制冷量 也不行、制冷不好
发表于 2017-8-21 08:31:53 | 显示全部楼层
我一般看回气管结露,内外机都不脏,水管出水,直接走人
不和用户解释,不废话,因为你解释也解释不清,用户就是说不凉
发表于 2017-8-21 08:56:26 | 显示全部楼层
楼主该说的没有说,就想加氟了事看看回气就基本知道了
发表于 2017-8-21 10:11:14 | 显示全部楼层
这种情况今年夏天遇到很多,低压管冰手,压力正常,出风口冷气吹出来的冷气,没有哪种森冷的感觉。
  最后总结,今年高温异常,外机热交换效率低,室内墙体温度也高。导致室内温度将不下来,
发表于 2017-8-22 16:51:18 | 显示全部楼层
今年我自个用的一匹空调出风口最低12度,感觉比往年还凉快
发表于 2017-8-22 16:53:39 | 显示全部楼层
开机半小时再进行检测会更好,上门维修前先和用户联系,让把空调打开,以便准确检测各项数据发现问题