急求各位大师帮忙,10立方左右冷冻库温度降不下来,要求-18度

[复制链接]
发表于 2017-8-20 23:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人主要是修家用冰箱和商用展示柜,接到一台过保三洋冷冻库,过去发现冷凝风机电容坏,试机1个小时温度降到-8度,后来试了3个小时温度才到-12度,我以为是制冷剂不够(制冷剂是R22的),就加了点制冷剂,高压在19公斤,低压在1.5公斤。没加之前回气管凝露,加完后回气管结霜,温度依旧降不下。机组是三洋PCU-CS300LUB R22加注量是3.1公斤。求大神指点迷津,QQ2732613347!

型号和参数

型号和参数
发表于 2017-8-21 06:44:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-8-21 08:07 编辑

似乎加多了,要求-18度,应该要可以达到-20度左右,低压应该在1.0KG左右
。如果单相的最好监测一下电流,这个可能在0.9安培左右吧。回气管不能结霜,夏季有点结露是刚开机,冰箱、冷冻柜热配合时间比较长些,看来你没有耐心啊!
试机时是不是柜里什么也没有啊···?应该有点东西,哪怕搁置一盆水,水里放点盐(最好达到饱和盐水···),
如果在1.0kg时还不行,那就再放掉点,刚好-20度的系统,要达到-18度就勉强了,应该要达到-25度的制冷能力才行······!

衡量运行工况(压力)是否正常,应该以当时反应出的即时温度去换算压力是否正常,而不能以设计温度去换算。
这是冷库运行工况,库温在零下时回气管怎么“不能结霜”?不能以冰箱冰柜的工况去衡量。
试机里面放盆水是可以的,但水里怎么还要去“放盐”?知道盐水的比热和在多少浓度下各自的凝固温度吗?不要乱出“主意”造成误导!
运行压力是与当时的库温密切相关的,不是随便说某个压力行不行的问题。
荣昌制冷
发表于 2017-8-21 07:49:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R22制冷剂,库温-12度,此时的蒸发温度约为-17度左右,对应R22的压力约为0.274MPa绝压=0.174MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.15表压左右。
库温已经早在零下了,回气管早应该结霜了。
膨胀阀的调节杆应该处中间位置上,以后也不得随便调动,保持出厂状态。
有必要检查一下压缩机的气密性,这也是制冷温度能否降低的关键。
 楼主| 发表于 2017-8-21 11:33:24 | 显示全部楼层
shatzyk 发表于 2017-8-21 06:44
似乎加多了,要求-18度,应该要可以达到-20度左右,低压应该在1.0KG左右
。如果单相的最好监测一下电流, ...

如果真空没抽的话会怎么样?
发表于 2018-4-30 22:14:25 | 显示全部楼层
真空 没抽降温效果差
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 18:55 , Processed in 0.057962 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表