自已的冰箱正常使用的,看了那么多的人说法,试一下代换氟工作下,什么都没改动,R12只能到零下12度,正常的使用的时候可以到零下20度,还有那些可以试的,我都试下
说下R12的工况,高压1.2mp低压0.2左右,环温27度
 楼主| 发表于 2017-8-19 21:52:18 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-8-20 04:36 编辑

快赶上我的年龄了,97年6的,没人来交流的吗
15031506715520.9172652378626759.jpg
发表于 2017-8-19 22:25:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
134-600的都试一下,看机器能用多久,估计都没人实验过。你来做个贡献!
 楼主| 发表于 2017-8-19 22:41:14 来自手机 | 显示全部楼层
462806424 发表于 2017-8-19 22:25
134-600的都试一下,看机器能用多久,估计都没人实验过。你来做个贡献!

马上试下600
发表于 2017-8-19 22:50:10 来自手机 | 显示全部楼层
期待你的答案
发表于 2017-8-19 23:13:37 | 显示全部楼层
我是用R12代换的
 楼主| 发表于 2017-8-19 23:33:54 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-8-20 04:37 编辑
huayuanxiyu 发表于 2017-8-19 23:13
我是用R12代换的


降下去温度,最低零下12度
发表于 2017-8-20 05:13:13 | 显示全部楼层
wk-cc 发表于 2017-8-19 23:33
降下去温度,最低零下12度

R12的质量差,或者加注量没控制好。
也可用R12和R22各加一些。
发表于 2017-8-20 07:37:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-8-20 08:01 编辑

多次了,遇到R152/R22的制冷剂都是用R12代替的,温度都能降到零下20度一下,效果还是不错的。
海尔的早些年生产的冰箱,用R152/R22的制冷剂的很多。
发表于 2017-8-20 07:54:54 | 显示全部楼层
制冷剂试好,以后用一种,维修真方便
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 12:55 , Processed in 0.063541 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表