一台设计温度-20℃的冷库,风冷式与直冷式的冷库两者的设计蒸发压力一致吗?我是这样理解的,如果采用直冷盘管,制冷量小,制冷慢,蒸发压力低,风冷式冷库,蒸发压力相对高,制冷快一些,制冷量(功率)大,库温降下来之后,蒸发器饱和温度都是一致的(蒸发压力也就差不多了)。不知道我这样理解对不对。。。请大师指点,
发表于 2017-8-20 03:53:02 | 显示全部楼层
你的理解存在误区,在同一个设计温度为-20℃的冷库,每一种温度下所对应的蒸发压力都是一样的,也就是说每一种库温下蒸发温度所对应的压力都是一样的。不任你采用风冷式还是直冷式的蒸发器,要同样达到所需的库温,它的蒸发压力肯定是相同的,只不过存在两种蒸发器的传热性能不同,换热面积不一样,所到达温度的时间各不相同而已,但蒸发器的制冷量必须一样,否则库温就达不到一样。
 楼主| 发表于 2017-8-20 12:39:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2017-8-20 03:53
你的理解存在误区,在同一个设计温度为-20℃的冷库,每一种温度下所对应的蒸发压力都是一样的,也就是说每 ...

谢谢荣昌师傅。风冷管子内的制冷剂就蒸发的快一点,管路行程比直冷蒸发器短,直冷式,蒸发速度慢,管子长。,风冷蒸发器与直冷蒸发器制冷量一样的话,那么就是风冷蒸发器管子比直冷式蒸发器面积小,管路短,反之相反。我有一点不明白,空调器的高低风速,能影响到低压压力,高压压力的高低。我觉得机组运行初期,两者,应该是风冷蒸发器的蒸发压力高一点吧,随着库温的降低风冷式蒸发压力也降低,不知道说的对不起,请荣昌师傅指教
发表于 2017-8-20 16:50:40 | 显示全部楼层
潍坊金山制冷 发表于 2017-8-20 12:39
谢谢荣昌师傅。风冷管子内的制冷剂就蒸发的快一点,管路行程比直冷蒸发器短,直冷式,蒸发速度慢,管子长 ...

话题还是回到原点来说这个问题。蒸发压力来自于哪里?它就是蒸发温度的对应压力,那蒸发温度又来自哪里?它是由库温换算而来,即始终比即时的库温低5度左右。
使用的蒸发器型式不同,其换热性能(也就是你说的“蒸发速度”的快慢)和传热面积(也就是存在蒸发管路的长短)也不同。由于型式的不同而存在这些差异,但为了达到同一个蒸发温度和压力(也就是达到同一种库温),设计时那就需要把传热性能差的直冷式排管蒸发器适当加大蒸发面积,减少管路的压力损失,从而弥补性能方面的缺陷。再把膨胀阀的制冷量范围配置与蒸发面积相适应,运行中让低压液体制冷剂在排管中保持一定的液位,使其能及时得到蒸发换热。而性能优越的冷风机蒸发器管路的管径相对较小,弯点多,管路密集,流动阻力大,不及直冷式排管蒸发器好。这些因素都会使双方的蒸发压力达到一致。
如果上述措施都不用,仍保持所需库温的原配置。那就在运行中存在制冷温度快慢的问题,但在任何一种库温下的蒸发压力仍然绝对是一样的。如直冷式排管蒸发器和冷风机蒸发器的库温都是-10度,它们的蒸发压力肯定也是一样的,只不过存在哪种蒸发器先达到-10度库温的问题。
你的主题是这样说的,所以逻辑只能这样辩证。假如不说同是一个-20度的冷库(即各自的库温不同),即干脆不说库温的问题,问冷风机蒸发器和直冷式排管蒸发器在不同蒸发温度下的压力会是一样吗?其实这种回答是肯定的,没有什么讨论的意义。只能说这两种蒸发器哪种性能高?哪种材料投资少?哪种制冷快?哪种能效比好?离开了库温的基础,光谈哪种蒸发器的压力高低,那这个问题就不能成立了,也就没有意义了。
空调器的高低风速,能影响到低压压力,高压压力的高低,这是因为风速高低能使该空间的热量循环和传递快慢,从而使热负荷得到增减,蒸发压力也得到升降,反应到低压压力也就会有高低的表现。空间里循环的热量越大,热负荷就越大,系统的高低压压力就会升高;空间里循环的热量越小,热负荷就越小,系统的高低压压力就会降低;低压压力升高了,那高压压力也同时得到提高;低压压力降低了,那高压压力也会相应减低。它们相互间的逻辑关系就是这样变化的。
 楼主| 发表于 2017-8-20 22:59:46 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-8-20 16:50
话题还是回到原点来说这个问题。蒸发压力来自于哪里?它就是蒸发温度的对应压力,那蒸发温度又来自哪里? ...

谢谢荣成师傅,我不是讨论,我只是学习一下基本知识。我明白了,冷风机蒸发器和直冷式排管蒸发器在不同蒸发温度下的压力肯定是不一样。蒸发温度和蒸发温度是同步的。蒸发压力(或者说冷凝压力)是不是就是在一种温度下的饱和值啊(就是制冷剂温度对照表里的)?
发表于 2017-8-26 14:49:45 | 显示全部楼层
还是学习中
发表于 2017-8-28 18:11:17 | 显示全部楼层
潍坊金山制冷 发表于 2017-8-20 22:59
谢谢荣成师傅,我不是讨论,我只是学习一下基本知识。我明白了,冷风机蒸发器和直冷式排管蒸发器在不同蒸 ...

两者都是一样的, 简单理解的就是, 风冷的拉温度快,但是恒温效果差, 排管库制冷慢 但是恒温效果好, 风机库滑霜也是全自动的,但是排管时间长需要人工除霜比较麻烦。两者的达到一定温度蒸发温度是一样的,蒸发温度始终比库温低5-10之间 我是这样理解的
发表于 2017-9-6 09:23:34 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-8-20 03:53
你的理解存在误区,在同一个设计温度为-20℃的冷库,每一种温度下所对应的蒸发压力都是一样的,也就是说每 ...

老师傅讲的不错
发表于 2017-9-6 10:55:28 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2017-8-28 18:11
两者都是一样的, 简单理解的就是, 风冷的拉温度快,但是恒温效果差, 排管库制冷慢 但是恒温效果好,  ...

通俗易懂谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 23:11 , Processed in 0.060765 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表