5匹格力风管机储液罐结霜严重,低压保护,再开机后制冷正常

[复制链接]
发表于 2017-8-18 19:18:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一台五匹格力风管机一拖着一的,故障是开机没多久,五分钟内压缩机回气管及储液罐结霜严重,低压压力只有1-2公斤,机子报低压保护故障,隔3分钟后再次启动,制冷正常,压力五个压,电流9安,回气很冷,时不时会出现低压保护故障的情况,我怀疑有堵的现象,请问是毛细管堵的可能性大还是储液罐堵的可能性大?
IMG_20170818_093608.jpg
IMG_20170818_095538.jpg
发表于 2017-8-18 19:56:37 | 显示全部楼层
格力5P机堵的毛病已遇到几台了 修的头都大了 格力内外机都有毛细管 都有莲蓬头
发表于 2017-8-18 20:20:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管有可能油堵
发表于 2017-8-18 23:57:24 | 显示全部楼层
储液罐堵不堵,哪里堵也能看的,顶部结露,底部结霜是过滤网或者进油孔堵..
发表于 2017-8-19 00:32:10 | 显示全部楼层
不知楼主这台是否冷暖的,俺就遇到过象你这种情况的,后弃掉内机大管段的节流组件,直接接通,故障消失。
发表于 2017-8-29 23:05:37 | 显示全部楼层
内机堵了吧
发表于 2017-8-30 11:55:34 | 显示全部楼层
陈记电行 发表于 2017-8-18 19:56
格力5P机堵的毛病已遇到几台了 修的头都大了 格力内外机都有毛细管 都有莲蓬头

如今科技都如此发达了 要是能搞个纳米机器人扛个高速摄像机进到管子里 什么堵都不算个事 你说以后有没有这个可能
发表于 2017-8-30 21:33:34 | 显示全部楼层
楼主 这台空调故障修好了吗?
发表于 2017-8-31 09:42:42 | 显示全部楼层
外籍回气管处多加一个过滤器
发表于 2017-8-31 12:17:13 来自手机 | 显示全部楼层
V东天取经V 发表于 2017-8-30 11:55
如今科技都如此发达了 要是能搞个纳米机器人扛个高速摄像机进到管子里 什么堵都不算个事 你说以后有没有 ...

也可以用简单的方法确认堵的部位,在整机系统高低压管路部分多接几个工艺旁通阀,开机测压,故障点立马现形。首先要知道问题是什么,这里的关键词就是“压力”,那么就是要知道那里的压力不正常,我们不能靠猜,只能实际测,没有条件就得创造出条件。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 03:42 , Processed in 0.064746 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表