家里的空调有5到6年了,  是美的变频空调。  能效2级。   刚买的时候,整个7月份,用北电功率插座一直插着计量耗电   从7月1日到31日都是整晚开,
温度基本上调到28 29度的样子(醒来6点左右关掉,白天不开的)。    一个月下来耗电47度不到点

今年整个7月份用同样的方式工作,一个月下来居然耗电180度。  乖乖,比之前翻了几倍啊。   而且制冷的时候房间里的温度下来的明细比之前慢。

没制冷剂了?  还是外机散热片灰尘多?  主要是外机放在飘窗下面,都看不到散热片的情况。

大神们分析下?
发表于 2017-8-17 14:45:30 来自手机 | 显示全部楼层
内机过滤网有没有清洗?温度越高空调越耗电
 楼主| 发表于 2017-8-17 14:48:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
张XX 发表于 2017-8-17 14:45
内机过滤网有没有清洗?温度越高空调越耗电

基本上使用的月份每月都洗
发表于 2017-8-17 14:57:28 | 显示全部楼层
这样比较没有什么意义,环境温度高低同样影响耗电量,测量空调本身的关键数据看是不是在正常范围内。
发表于 2017-8-17 15:42:02 | 显示全部楼层
室外温度也要一样才能比吧
 楼主| 发表于 2017-8-17 16:35:37 | 显示全部楼层
jd5008 发表于 2017-8-17 15:42
室外温度也要一样才能比吧

马上回家查看8月1日到今天的用电量,如果用这时间和新买时候7月数据对比,还大的话,肯定是不正常了。  我们这8月晚上不到30度了。
发表于 2017-8-17 19:18:48 来自手机 | 显示全部楼层
人家一台2匹挂机,一个月用了一千度
发表于 2017-8-17 20:59:46 来自手机 | 显示全部楼层
一个月47度电?把空调当风扇用吗?
发表于 2017-8-17 21:10:20 | 显示全部楼层
13680294048 发表于 2017-8-17 20:59
一个月47度电?把空调当风扇用吗?

美的一晚一度电整天在宣传你没听见吗?他
一个月47度电己经不合格了,,,,,,哈哈。
发表于 2017-8-17 22:59:34 来自手机 | 显示全部楼层
47度,扯淡!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 17:39 , Processed in 0.059970 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表