冷库降温慢

[复制链接]
发表于 2017-8-14 18:31:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣昌老师您好:一个冷库库温设计-18度,现在-14度降不下来,低压压力0.1MPA ,高压1.4MPA .回气管结霜打机头。微调膨涨阀,压力变化不大。温度从-14到-16用一个小时。请老师指点哪里有问题。
发表于 2017-8-14 19:25:30 | 显示全部楼层
先把这点做好:膨胀阀的调节杆应该放至中间位置上,以后也不得随便调动!保持出厂状态,只有在这种状态下反应出的工况,才是真实的,才能根据这个作出判断。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下,都不得有结霜现象出现!这是一条定律!
结了霜说明:1、膨胀阀乱调大了开启度;2、系统中的制冷剂过多了。
结了霜的后果:大大降低了压缩机的运行温度,使润滑油的粘度增大,流动性变差,影响润滑,加剧压缩机的磨损,降低使用寿命或者损坏压缩机;视结霜程度,不同程度地降低了压缩机的压缩效率,严重时基本没有压缩功能;制冷效率大大降低。
发表于 2017-8-14 22:10:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷库降温慢 有多种原因; 一蒸发器结霜严重。 二冷凝器脏  。 三库内热负荷加大。四 蒸发面积不足。五蒸发器里积油多,引起传热效率降低。五围护结构破坏,引起跑冷快等
发表于 2017-8-16 19:24:06 | 显示全部楼层
新手先来学习学习.