卫生间LED灯闪烁的困惑

[复制链接]
发表于 2017-8-14 13:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    朋友家的卫生间LED灯出了故障,是那种4合1的,往外抽风,往里送风,加热,LED灯,各个功能都正常,电源接在卫生间照明线上。现在出现了奇怪的现象,开着卫生间LED灯,正常,打开旁边卧室的灯(LED),卫生间的灯就闪烁,检查各个开关没有问题,也不是一个走线,只好取下LED灯板,LED电源装在上面的盒子里,灯板可以取下近200毫米,当把灯板取下时,灯板不闪烁,往上去时就闪烁,怀疑电线有问题,把灯板取下反复折捏电线,灯板不闪烁,子母接头也没问题,往上举就闪烁,把卧室灯一关灯板就不闪烁。想了半晌也没想出是怎么回事,请教各位高手多指教,在此感谢!
发表于 2017-8-14 14:02:27 来自手机 | 显示全部楼层
可能卫生间LED灯板上的灯珠有的己老化了,但没有坏,但快坏了,只要找出来换掉就可以了,
发表于 2017-8-14 14:29:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
关到零线了。
发表于 2017-8-14 14:44:24 | 显示全部楼层
led灯泡快坏了,用不了多长时间了。
发表于 2017-8-14 15:10:19 | 显示全部楼层
确认另,火线正确。有扞挠
发表于 2017-8-14 15:17:14 | 显示全部楼层
这问题是有些怪,很象是受到卧室的LED整流电路干扰产生的,
发表于 2017-8-14 15:38:24 | 显示全部楼层
原来生产的一种开关带指示灯的,如用日光灯,晚上就闪烁。估计是卧室灯开后,电路中有微弱电流,引起LED灯闪烁。
发表于 2017-8-14 21:40:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-8-15 14:19:01 | 显示全部楼层
   谢谢各位的指点,我向各位解释一下,卫生间灯开关接在火线上,开关都没有指示灯,我以前也做过很多LED灯,现在也还用着,灯珠老化造成闪烁或不定期闪烁是正确的,电源出问题也会造成闪烁,现在的问题是单开卫生间灯没问题,不闪烁,开别的地方灯也不闪烁,只要开北卧室的灯,卫生间灯就闪,还有就是在闪的过程中把LED灯板往下取 闪烁就越来越小,下来200毫米就不闪了,(只能下来200毫米,电源在盒子里面),把灯板往上举就闪烁,闪烁的越来越大。只要一关北卧室的灯就不闪了。此现象着实奇怪,请各位帮我分析一下,这是哪的问题啊。多谢了!
发表于 2017-8-15 15:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
问题应该出在卧室灯上,或者是卧室灯的线路在卫生间灯上面走的线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 22:57 , Processed in 0.059946 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表