高温工业空调加氟平衡压3个开机运转后高压升到10个低压1个

[复制链接]
发表于 2017-8-13 12:58:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接到车间通知天车上的冷风机出风不是很凉看了外机自带的压力表 高压11低压3个  考虑到可能因为外部环境温度太高40多度氟利昂气化膨胀  决定放氟抽真空重新加氟  结果加完氟平衡压3个开机运转压力直接到高压10低压1  关机后平衡压高压5低压4   
请问这是什么原因造成的那是压缩机问题吗还是散热器问题
发表于 2017-8-13 18:07:08 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂不够,环境温度40度的高压不可能那么低吧!
发表于 2017-8-13 18:54:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内 外机脏不脏 , 外风机转述正常吗
 楼主| 发表于 2017-8-15 09:04:33 来自手机 | 显示全部楼层
虽然不知道什么原因  不过我拆了一个正常的外机装上以后恢复正常了