电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 12899|回复: 49

R410空调制冷剂也可这样添加

[复制链接]
发表于 2017-8-13 07:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一刚装一年多的空调,气管未锁紧有油迹,制冷效果差,冷媒是R410.已在保修内,也是不错得客户,让其找售后,售后来后我也在一旁看售后怎么操作维修。售后将气管锁母锁紧后,照加R22方法加入R410,压力在0.8左右,空调可以制冷。难道不放冷媒不抽空不定量也行嘛????????实在想不明白
发表于 2017-8-13 07:48:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-13 07:49:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
也行,效果差。
发表于 2017-8-13 07:54:08 | 显示全部楼层
如果原机压力还有0.4左右,可以直接加不需要抽空。
发表于 2017-8-13 08:30:29 | 显示全部楼层
很正常的,少见多怪
发表于 2017-8-13 08:33:49 来自手机 | 显示全部楼层
我也这样加过也能制冷
发表于 2017-8-13 08:46:57 | 显示全部楼层
完全可以,如果要把握大一点可以边加边观察内热交结露情况。
发表于 2017-8-13 08:49:03 | 显示全部楼层
是可以这样加的。但是效果就不是很好了
发表于 2017-8-13 08:52:16 | 显示全部楼层
阳_光 发表于 2017-8-13 07:54
如果原机压力还有0.4左右,可以直接加不需要抽空。

你就是睁着眼睛说瞎话!效果能好吗?你去多看看410的操作手册!
发表于 2017-8-13 09:18:16 | 显示全部楼层
咋操做是维修工的事,用户满意收到费就好