格力凯迪斯变频五年左右

[复制链接]
发表于 2017-8-10 19:01:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 杨冬林 于 2017-8-10 22:12 编辑

昨天接到一台挂机维修,用户买了五年左右,用户也不知道是变频,直接跳去上门,#发现是变频,故障是不怎么制冷,今天上午把410拿着去了,加好之后,发现内机蒸发器下半部没温度,外机启动两三分钟自动停机,停机十秒钟左右又自动运转,反复如此,内机也不报故障,正常运作。维修下来加换板价格太高,用户不干了
想问问各位同行遇见过这种问题没有,刚开始是高温管结霜,判断是缺氟
wx_camera_1502338587358.jpg
发表于 2017-8-10 19:12:48 来自手机 | 显示全部楼层
我今晚也已上一台格力35变频机,冷媒是F22,内机运行正,外机风扇也转,感觉压缩机不升频。整机电流只能上到一点几安。怀疑是外板出故障,报价要修几百块。客户直接说不修~~唉!
 楼主| 发表于 2017-8-10 19:24:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我报的直接换版
发表于 2017-8-10 19:34:38 | 显示全部楼层
不是缺氟,管路有堵,毛细管半堵可能性很大!变频机看电流、查看回路管温度是判断故障的关键,如果管路有堵,排气温度升高,低压变低,压机会降频或停机保护,一直如此循环!
 楼主| 发表于 2017-8-10 20:38:19 | 显示全部楼层
我变频修的少,我加氟加了三次,每次过一会压力就变小了,也不一定怀疑是毛细管堵。有可能是哪里微漏,看用户那个样子也不想修,所以我就算了,我其实是打算排空然后用氟冲开试试的,但是算了
发表于 2017-8-10 21:53:15 | 显示全部楼层
变频机用电子澎胀阀的吧?
发表于 2017-8-29 22:52:16 | 显示全部楼层
换板子,不检查压力就加氟,
发表于 2017-8-30 11:30:28 来自手机 | 显示全部楼层
最简单的故障你都不排查一下,那些温度传感器查了没有?也许查了,没写出来。
发表于 2017-8-30 12:41:37 | 显示全部楼层
yuyangan 发表于 2017-8-10 19:34
不是缺氟,管路有堵,毛细管半堵可能性很大!变频机看电流、查看回路管温度是判断故障的关键,如果管路有堵 ...

请问大师,低压变低,排气温度会升高吗,这是什么原理。应该低压会结霜吧。
发表于 2017-8-30 13:11:22 来自手机 | 显示全部楼层
频率越高 电流越大 低压也就低一些 频率变低 底压就回升一点 电流就小一些   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 03:40 , Processed in 0.062051 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表