电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 多情拖拉机

遇到难题了

[复制链接]
发表于 2017-8-11 09:37:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
深山老怪 发表于 2017-8-10 08:57
堵的可能大,很多机器只要大量加氟加死命放氟一翻折腾后就会恢复正常,具体堵的原因往往不知不觉间就排除了 ...

笨方法,但是能解决问题就行
发表于 2017-8-11 18:33:37 来自手机 | 显示全部楼层
E2是防冻结保护,是否内风机风速低,检查内风机启动电空调
发表于 2017-8-11 18:34:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检查内风机启动电容
发表于 2017-8-11 23:06:13 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是堵了
发表于 2017-8-12 00:25:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题肯定是在内机,估计内机背面太脏了,要么内机堵
发表于 2017-8-12 00:26:16 | 显示全部楼层
路一十三 发表于 2017-8-11 18:33
E2是防冻结保护,是否内风机风速低,检查内风机启动电空调

还是师傅你说的靠谱。
发表于 2017-8-12 10:27:01 | 显示全部楼层
堵的可能性大
发表于 2017-8-12 18:08:18 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2017-8-10 08:57
堵的可能大,很多机器只要大量加氟加死命放氟一翻折腾后就会恢复正常,具体堵的原因往往不知不觉间就排除了 ...

你就不怕炸?
发表于 2017-8-12 18:33:36 来自手机 | 显示全部楼层
我只想说我醉了,你难道不看一下内机就加氟么?还堵了?,这是典型冷带不走的症状,劝你检查下内机背面
发表于 2017-8-12 18:35:39 来自手机 | 显示全部楼层
内机洗了吧,洗的正面吧!你拆开背板看一下,就明白了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-25 14:54 , Processed in 0.053100 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表