查看: 5946|回复: 12

三菱重工海尔RFC-130LX家用多联机

[复制链接]
发表于 2017-8-8 20:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台三菱重工海尔多联机RFC13LX,内机为2台风管机,71和65L;分别安装在1楼和2楼,外机安装在2楼楼顶,开机1楼工作正常,2楼运行10分钟不制冷,单开2楼机器,外机运行10几分钟低压保护,更换过内机板及传感器,就差内机膨胀阀,大家帮助分析分析,最好能提供相关资料,谢谢!!
发表于 2017-8-9 11:55:37 来自手机 | 显示全部楼层
就了。 截流过剩
 楼主| 发表于 2017-8-9 19:06:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
论坛里没有修理和安装过这款机器?
发表于 2017-8-11 13:18:45 | 显示全部楼层
你的分析是对的,电子膨胀阀打不开造成外机运转后吸气压力低保护了。
发表于 2017-8-11 13:21:29 | 显示全部楼层
板子没问题就是膨胀阀线圈问题,阀体坏的可能性很低。
 楼主| 发表于 2017-8-11 17:32:18 | 显示全部楼层
iongjiang 发表于 2017-8-11 13:21
板子没问题就是膨胀阀线圈问题,阀体坏的可能性很低。


q更换了内机板,膨胀阀线圈是好的,怀疑是通讯故障,不知外机怎样查看内外机是否通讯正常?
 楼主| 发表于 2017-8-11 17:32:34 | 显示全部楼层
iongjiang 发表于 2017-8-11 13:21
板子没问题就是膨胀阀线圈问题,阀体坏的可能性很低。


q更换了内机板,膨胀阀线圈是好的,怀疑是通讯故障,不知外机怎样查看内外机是否通讯正常?
 楼主| 发表于 2017-8-11 17:32:57 | 显示全部楼层
iongjiang 发表于 2017-8-11 13:21
板子没问题就是膨胀阀线圈问题,阀体坏的可能性很低。


q更换了内机板,膨胀阀线圈是好的,怀疑是通讯故障,不知外机怎样查看内外机是否通讯正常?
 楼主| 发表于 2017-8-11 17:33:07 | 显示全部楼层
iongjiang 发表于 2017-8-11 13:21
板子没问题就是膨胀阀线圈问题,阀体坏的可能性很低。


q更换了内机板,膨胀阀线圈是好的,怀疑是通讯故障,不知外机怎样查看内外机是否通讯正常?
发表于 2017-8-11 18:07:19 来自手机 | 显示全部楼层
会不会管道有堵,今天修了一个海尔多联机,6个的铜管焊堵了。单开它外机低压保护,故障机与其他内机一起开机,外机不报故障
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 19:48 , Processed in 0.066638 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表