格力5匹柜机,显示E3之前效果很好,应不缺氟,内机不脏风量很大。第一次修三相电的柜机,压力开关还没看到过,厂里的空调,准备试试手,大家给点意见。
IMG_20170808_083706.jpg
IMG_20170808_083719.jpg
发表于 2017-8-8 10:45:00 | 显示全部楼层
E3故障代码是低压保护
 楼主| 发表于 2017-8-8 10:51:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
开机内风扇工作,压缩机不启动,过几分钟红灯闪烁,显示E3,全停
 楼主| 发表于 2017-8-8 12:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
这个压力开关吗,测阻值要拔掉吗
IMG_20170808_121355.jpg
 楼主| 发表于 2017-8-8 12:18:31 来自手机 | 显示全部楼层
拔掉测,阻值为0,怎么换呀?
 楼主| 发表于 2017-8-8 12:23:08 来自手机 | 显示全部楼层
停机测压力,哦1公斤,有大漏啊,
 楼主| 发表于 2017-8-8 12:46:44 来自手机 | 显示全部楼层
想加氟试试,但压机不启动,杂加?直接加吗?还是抽真空保压看看?刚发现低压检修口取下压力表时,有许多油留在软管口
 楼主| 发表于 2017-8-8 12:49:58 来自手机 | 显示全部楼层
刚查过有的说系统有压力时,压力开关应导通。这台空调基本没压力了,压力开关也导通的,有没有没坏?还是先查漏抽空定量加氟再说?
 楼主| 发表于 2017-8-8 14:15:14 来自手机 | 显示全部楼层
停机测高压低压都一样,1公斤多,
IMG_20170808_140804.jpg
发表于 2017-8-8 15:26:06 来自手机 | 显示全部楼层
我修了一台美的的,低压开关断路,短接后工作了。