电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网

我的结论就是,这台空调是正常的,已经达到制冷极限。

[复制链接]
发表于 2017-8-8 11:41:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
24度这个天气睡觉要被冻醒的啊
发表于 2017-8-8 11:45:37 | 显示全部楼层
安装环境因素造成的,楼顶墙壁都是烫的,机器小了降不了温
发表于 2017-8-8 11:57:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一老者于卖场买得一台美的1.5匹挂壁式空调,装在客厅,面积约12、3平,报修称空调装了个把星期,感觉制冷效果不好,要求上门检测,师傅上门服务,一进门就觉得冷气扑面而来,“咋说啊?老先生,空调效果蛮好哩!”师傅说。“不对啊,现在天气很热是吧,开制冷,这遥控器上温度能调到18℃,我这客厅里的温度始终是打不到18℃哇!”老者说。“能的啊,可以呢,要您舍得再花点钱,花钱买人家做冷库的保温板将房间整一整,房间打到18℃也不是个事呢!”
发表于 2017-8-8 12:00:55 | 显示全部楼层
有时室内保温等外界因素造成制冷效果差,确实很难与客户解释清楚,固执的时候就认为机子没有修好,楼主虚心好学的精神值得称赞,也就是这种执着,技术才会提高。
发表于 2017-8-8 12:41:03 | 显示全部楼层
楼主是个有心人。能把简单的工作做到极致,不简单!赞一个!
发表于 2017-8-8 21:08:34 | 显示全部楼层
通过很多客户反应的空调制冷效果差的情况,是很多安装工,把空调内机装得太矮也有直接关系的!有的人装空调,看到墙洞只有1.5米高,就把内机装到比墙洞高一点了,上到顶空着一米多高度,这制冷效果会好到哪去了?
发表于 2017-8-8 21:32:01 | 显示全部楼层
温差能达12度,就不是机子本身的问题了。
发表于 2017-8-8 21:51:26 来自手机 | 显示全部楼层
做技术的就该这样有钻研精神,赚钱另当别论
发表于 2017-8-8 21:52:19 | 显示全部楼层
像你这种情况。我见多了。如果没有把握,最好放弃。
发表于 2017-8-8 22:41:44 来自手机 | 显示全部楼层
你乍不把排水管接到冷凝器上 好给外机降温