查看: 2718|回复: 14

小白也当了回大师 哈哈!

[复制链接]
发表于 2017-8-7 18:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天一客户打来电话问是某某品牌售后吗?我说是(其实我不是售后 基本都是百度查到我的号码)!用户说家里的柜机制冷一会就不制冷过半个小时又制冷喊上门去看看,因为这种一般都是压机热保护了,害怕修不好 就报了蓝棕上门费 如果修好橙黑棕左右,用户答应,去到客户家经过询问得知 该空调已经找师傅来修过,清洗了外机 拆了外机百叶窗,故障依旧,客户在百度查的我的电话以为我是售后   得知这些以为多半是系统或者压缩机问题了,再次询问客户上任师傅有无拆外机盖子检修 客户说没有,心想还有希望,打开外机测量电容50uf只有18uf了 风机电容3uf只有1uf更换后试机20分钟电流一直保持14左右额度13A。客户忙说行了,之前那师傅也这样试过 试了几分钟就18  19A了就停机了,收费橙绿棕还被客户夸奖技术好   以前遇到这些基本都是散热很好 两器干净 电容正常,压力正常 电压正常 就是电流上升 然后无从下手最后弃修的。
发表于 2017-8-7 18:57:33 | 显示全部楼层
散热很好 两器干净 电容正常,压力正常 电压正常 就是电流上升
啥情况?
 楼主| 发表于 2017-8-7 19:10:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电视创维123 发表于 2017-8-7 18:57
散热很好 两器干净 电容正常,压力正常 电压正常 就是电流上升
啥情况?

我说之前遇到的就是这种不知道咋修,今天这个就是电容坏了
 楼主| 发表于 2017-8-7 19:10:42 | 显示全部楼层
电视创维123 发表于 2017-8-7 18:57
散热很好 两器干净 电容正常,压力正常 电压正常 就是电流上升
啥情况?

我说之前遇到的就是这种不知道咋修,今天这个就是电容坏了
发表于 2017-8-7 19:43:19 | 显示全部楼层
还好上个师傅不会换电容 要是遇上我 你没这便宜捡
我就会换电容 加氟 其他不会
发表于 2017-8-7 20:03:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-7 20:03:07 | 显示全部楼层
电视创维123 发表于 2017-8-7 18:57
散热很好 两器干净 电容正常,压力正常 电压正常 就是电流上升
啥情况?

见过几例,偶有修好,两器干净,三容正常,压力达标(高压无法测量无果),电压稳定,电流逐步上升超高到压机保护停机。看似一切正常,修好的外机风扇电容加大百分之二十
发表于 2017-8-7 20:10:58 | 显示全部楼层
恭喜,但我的运气差,3P格力,费时1小时,还是热保护,要600,客户弃修
 楼主| 发表于 2017-8-7 20:24:40 | 显示全部楼层
《网名获取中》 发表于 2017-8-7 19:43
还好上个师傅不会换电容 要是遇上我 你没这便宜捡
我就会换电容 加氟 其他不会

我也是 哈哈
发表于 2017-8-7 20:33:39 | 显示全部楼层
楼主威武,换2容我一直收棕绿棕
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 20:20 , Processed in 0.062460 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表