不修变频空调的同行今天介绍一台格力不制冷的上门维修。一台KFR-35W、FNC15-3,R410A客户说这空调装上到现在都不能用,冬天不制热,夏天不制冷,我问这空调修过没有,客户说去年冬天不制热,售后来加过两次制冷剂,都不行。我问收了多少钱,加后制热效果好吗.客户说还是不热,格力售后说就是这样,你这房间不保温。没有收钱,保修呢。我上去测内出风口温度27度。我爬到外机上,接上压力表,电流表,压力18个半压。电流2.5A。我以为看错了呢。我让客户关机,压力标升到20多个。我开始放制冷剂。当电流3.4A时候放制冷剂到8.5个压,之后测内风口温度8度.收费橙绿棕。 阿里旺旺图片20170807162803.jpg 阿里旺旺图片20170807162815.jpg 阿里旺旺图片20170807162809.jpg 阿里旺旺图片20170807162759.jpg 阿里旺旺图片20170807162730.jpg 8.jpg
发表于 2017-8-7 17:11:14 来自手机 | 显示全部楼层
410是混合冷媒,一般都是放完抽空定量加,你这样像放22一样操作不知道以后效果怎么样!
发表于 2017-8-7 17:18:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
恭喜你发财咯~!
发表于 2017-8-7 17:52:16 | 显示全部楼层
呵呵,你很拼命
发表于 2017-8-7 18:36:38 | 显示全部楼层
530763342小鱼 发表于 2017-8-7 17:11
410是混合冷媒,一般都是放完抽空定量加,你这样像放22一样操作不知道以后效果怎么样!

我个人一直觉得,差不了多少,   
就像有的 师父开的玩笑, 新买的一瓶R410   不小心打开口子  跑了  好多气体,那这瓶还有用吗,!!!
  可能制冷会差一些,但也不会太吓人,   当然定量加最好了
发表于 2017-8-7 18:40:29 来自手机 | 显示全部楼层
奇怪!18压力电流2.5安?放至8.5压力电流3.4安。
发表于 2017-8-7 20:36:55 来自手机 | 显示全部楼层
有点懵,我怀疑是限频了
发表于 2017-8-7 21:32:00 来自手机 | 显示全部楼层
客户从一个坑跳进另一个坑,怎么感觉客户又被坑了
发表于 2017-8-7 21:36:42 来自手机 | 显示全部楼层
售后也就知道加氟?
发表于 2017-8-7 22:53:20 | 显示全部楼层
吹吧,这样能修好变频?没升频肯定压力高。35的机子高频不到6A以上的电流不会有很好的效果。别人机子还在保内的,哥哥
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 08:00 , Processed in 0.068841 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表