格力柜机十几分 停机,头搞大了!

[复制链接]
发表于 2017-8-7 10:55:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力2P定速柜机,工作十几分钟就会保护停机,并显示E1,查外机散热片温度很高,拆外机风扇电容检测容量不够,换新电容后开机约一小时又保护停机,工作时高压细管会发热,粗管冰凉,氟压力0.5MPa,请各位大师帮我分析一下究竞哪里出了问题!
发表于 2017-8-7 11:03:34 | 显示全部楼层
短ovc 后看是否还故障,判断是板的问题还是系统问题
发表于 2017-8-7 11:14:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是不是外机比内机高?
发表于 2017-8-7 11:22:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿亮哥 于 2017-8-7 11:25 编辑

E1为高压保护,检查高压传感器,检查翅片是否脏,检查毛细管,检查系统氟量,可以先放一点到0.45试试。
发表于 2017-8-7 11:30:51 | 显示全部楼层
恐怕是氟加多的了吧..........
发表于 2017-8-7 11:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
检测传感器试试
发表于 2017-8-7 12:00:29 | 显示全部楼层
电流正常。再检查系统、压力不是主要。
发表于 2017-8-7 12:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
我的格力2匹定频柜机也这种毛病。压力4,电流一路升高多12a,压缩机就停机。
发表于 2017-8-7 13:58:44 | 显示全部楼层
xhb1360 发表于 2017-8-7 12:50
我的格力2匹定频柜机也这种毛病。压力4,电流一路升高多12a,压缩机就停机。

估计这台压机要垮了。这种老2P柜仔基本就是这样,使用8年之后,如果平时在更换电容不注意用同容量的,就更加快它的衰老期。
而压力基本平稳,电流却逐渐上升的,就是压机自身要完成使命的表现。
发表于 2017-8-7 15:09:42 | 显示全部楼层
估计是电压低有的原因,因为现在大家都在用空调,把电压拉低导致热保护,放掉一点F试试看看能不能好,因为电压低F有点多,电机发热更厉害
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-25 10:55 , Processed in 0.065272 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表