一台意大利富士豪15匹机器,冷库面积80m3,-18度,铝排管3.2×12×4p,两个内平衡丹弗斯热力膨胀阀阀芯3号,制冷剂r22,现在高压在2.1公斤,低压在0.05公斤
发表于 2017-8-7 09:46:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-8-7 09:52 编辑

请参考这个:https://www.dzdu.com/thread-637304-1-2.html
“高压在2.1公斤,低压在0.05公斤”?压力单位不对吧?此时的实际库温是多少?
 楼主| 发表于 2017-8-7 09:57:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-8-7 10:07 编辑

这个库我是维修的,降温很慢,2.1mpa高压,低压0.5mpa,库温-13度丹弗si热力阀芯3号,


发表于 2017-8-7 10:27:07 | 显示全部楼层
小姜制冷 发表于 2017-8-7 09:57
这个库我是维修的,降温很慢,2.1mpa高压,低压0.5mpa,库温-13度丹弗si热力阀芯3号,

R22制冷剂,库温-13度,此时的蒸发温度约为-18度左右,对应的压力约为0.264MPa绝压=0.164MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约在0.15MPa表压左右。你说的低压压力0.5MPa肯定错了!别吓人了!0.5MPa是约5kg,应该是0.05MPa吧,那就是0.5kg。如果真是0.05MPa(0.5kg)的低压压力,那就太低了,说明膨胀阀的开启度过小,或者系统中的制冷剂不足。