变频空调压缩机噪音特别大,高压压力1.5M,不制冷

[复制链接]
发表于 2017-8-7 07:13:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一美的32变频空调,酒店电工抽空加氟后还是不制冷,只好求助于我。我过去一看压缩机声音特别大,听说是电抗有问题,压缩机声音就会像摩托车排气管那样,就把另外一台同样型号电抗换上去,声音还是一样大,只好加氟,压力一会就到1.5M,细管冰凉,粗管常温,散热器只有上面十厘米左右发烫,内机一点冷气都没有,不知是不是压缩机故障,求大师们帮忙分析下。
发表于 2017-8-7 07:27:34 | 显示全部楼层
我怎么觉得是窜气了呀
 楼主| 发表于 2017-8-7 07:32:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机串气吗
发表于 2017-8-7 07:38:30 来自手机 | 显示全部楼层
换压机就会好的。
 楼主| 发表于 2017-8-7 07:48:11 来自手机 | 显示全部楼层
压机电流从2A升到5A
发表于 2017-8-7 08:11:36 来自手机 | 显示全部楼层
定量加试试看
发表于 2017-8-7 08:14:46 来自手机 | 显示全部楼层
要么4V串气,要么压机报废
发表于 2017-8-7 08:36:15 | 显示全部楼层
酒店电工抽空加氟后,
自作孽不可活
 楼主| 发表于 2017-8-7 08:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
lujian123 发表于 2017-8-7 08:11
定量加试试看

压力空转声音都特大
发表于 2017-8-7 09:20:20 来自手机 | 显示全部楼层
酒店电工舒服了吧