本帖最后由 wb025 于 2017-8-7 01:59 编辑
这样的,机子是移动空调大一匹的,410定频,制冷效果差,220v电压正常,低压0.75,高压2.8左右,压缩机滚烫摸不得,电流3.2,排气管烫手,散热基本正常(由于蒸发器冷凝器一体的,拆开机子以后肯定会影响一些散热,所以有时候高压会慢慢上升到3.0,同时低压也会升到0.8)回气管温温的,蒸发器就只有下面两排管子有冷凝水.
奇怪的是制热效果相当好,制热时蒸发器出风口很热,冷凝器整个布满冷凝水,回气管水珠挂满,电流2.5(虽然电流偏低但工作正常,这应该和我换过粗一点的毛细管有关,打算找到真正问题以后换回来),低压0.7,高压2.4,我认为这样就排除了压机问题.
开始我怀疑管路空气过多,重新多次抽真空30分钟加冷剂(冷媒按要求410克,我加了大概300克左右,因为压力已经到了,再加的话高压会一直往上走到35公斤以上还在走直到停机保护!!!低压也同时升高,不知道原因!),试机老样子. 接着怀疑四通阀串气(但四通阀上两对管子温度几乎一样啊,真心想不通),多次通过电磁阀转换流向还是没有解决,没办法,找资料,查百度.......网上很少有我这样的情况,,,看来只有试着换四通阀了! 割管,,,,,取出四通阀,,,,放水里焊接好,,,装机抽真空加冷媒试机,,,,,,奶奶的和没换之前一样的,同样制冷不行制热很好!
左思右想,还是应该四通阀的问题,但换过以后 还是老样子,难道四通阀给我焊坏了??不可能啊,焊坏了为什么还是制热好,制冷不行,而且焊的时候我很小心了啊......
我仔细琢磨着看着机子,发现蒸发器是双管路,冷凝器是单管路,管子都是6mm的,是不是这个原因导致制热好制冷差呢?而且这也正好和前面测量的制冷制热电流有差别相吻合,,,机子制冷时高压打到冷凝器,由于冷凝器是单管路而且长了两圈造成压力偏大,电流就偏大,也就是说蒸发器的流量应该是冷凝器的两倍,,是不是这个原因呢? 如果是的话,那不就是机子设计的问题了,又或者是冷凝器微堵?,,,,,,,,哎,真的没头绪了.
我接下来打算去掉四通阀,直连看看,如果还是老样子是哪里的问题呢?
以上已经描述的比较清楚,唯一一个问题没说,那就是机子不是我的,收来的,我不知道他买来是不是就这样.
大师们,朋友们帮帮忙吧. |
|