请问大金中央空调的41模式里的02是10℃,03是11℃,是不是不正常,02是进气的液管温度,为什么经过蒸发器热交换后,03的温度只上升了一度呢?出风量也正常,出风口温度偏高。这是什么原因?
发表于 2017-8-9 08:44:38 | 显示全部楼层
02,,10℃。液管温度偏高。正常0~5℃吧。  怎么会这么高呢,我也不知道
02和03温差小,说明内机电子膨胀阀全开了,室温和预设值偏差大,内机全功率运行。
发表于 2017-12-19 23:29:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果是制热的话03至少要60以上才算正常
发表于 2017-12-23 11:50:19 来自手机 | 显示全部楼层
上升1度正常,是靠制冷剂的蒸发潜热来吸收外界的热量,如果温差大了说明制冷剂不足。
发表于 2017-12-23 23:15:35 来自手机 | 显示全部楼层
上热交换不正常或者传感器阻值不对或者位置不对
发表于 2017-12-24 20:46:47 | 显示全部楼层
绝恋牛牛 发表于 2017-8-9 08:44
02,,10℃。液管温度偏高。正常0~5℃吧。  怎么会这么高呢,我也不知道
02和03温差小,说明内机电子膨 ...

制冷设计是6度左右,03.  02温差越大膨胀阀开启越大。
  不要误导楼主。02温度过高,看看其他室内机02温度是否差不多。差别比较大就是这台机子问题。温度热敏电阻故障,位置偏移。管道堵塞。
  其他台02和这台温度差不多的话就是整个机组的问题了。冷媒过多,散热不好。频率没有上去,冷媒质量不好。等等。
发表于 2017-12-24 20:46:58 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-24 22:41:26 | 显示全部楼层
同意六楼说法
发表于 2022-6-18 18:01:55 | 显示全部楼层
我这边遇到02 03都是5度,应该是室内机蒸发器堵塞。
发表于 2022-6-25 12:23:11 来自手机 | 显示全部楼层
六楼,**空调制冷达到或接近设定温度时,02的温度会不会升高,我家里看了下在12度左右
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-22 02:35 , Processed in 0.079201 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表