求助海尔35变频机细管结霜,故障代码F31

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-6 22:08:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
明天在去看下,有知道或遇到这种情况的大师们多多指导下小弟,小弟不胜感激,修好后请大家喝酒
发表于 2017-8-6 22:25:41 来自手机 | 显示全部楼层
压机有没有全部升频,把电流表卡上,
 楼主| 发表于 2017-8-7 09:44:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
昨天忘记带电流表了
发表于 2017-9-19 11:52:12 | 显示全部楼层
楼主修好了没?
 楼主| 发表于 2017-9-19 12:47:59 | 显示全部楼层

好了,第二天继续加氟差不多700克后解决,但最终还是不知道为什么标注的与实际加的量将近差了一倍
发表于 2017-9-19 13:00:22 来自手机 | 显示全部楼层
伟业电器 发表于 2017-9-19 12:47
好了,第二天继续加氟差不多700克后解决,但最终还是不知道为什么标注的与实际加的量将近差了一倍

搞半天还是氟的问题,410市场上假货太多
发表于 2017-9-19 13:35:40 | 显示全部楼层
伟业电器 发表于 2017-9-19 12:47
好了,第二天继续加氟差不多700克后解决,但最终还是不知道为什么标注的与实际加的量将近差了一倍

谢谢,我有一台机也是开机过一会显示F31,但有时又一直能正常工作,估计也是缺氟了~~~
发表于 2017-9-19 21:43:40 来自手机 | 显示全部楼层
定量加氟应该在出厂设计里才可能这样加氟吧!加氟靠压力和摸外机
发表于 2017-9-19 23:03:08 | 显示全部楼层
(压力表测得低压压力只有4个多压)先检漏,氟如果加够还结霜可能先前有地方漏进水冰堵可能。
发表于 2017-10-20 14:53:23 | 显示全部楼层
兄弟,出现此类情况,据我的经验判断,十有八九是电子膨胀阀故障,我从未听说标注的制冷剂会和实际相差一半的。还有一种情况要注意空调插座零火线有没接反,(我曾经碰过一列,是大金壁挂1.5P变频空调,和你描述的情况很相似,绕了一圈,妈的,原来是插座零火线接反了,阴沟里翻船),所以以后碰到变频空调莫名故障,我首先检查的就是电源插座,心里有阴影了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 10:59 , Processed in 0.050004 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表