楼主: abc420545524

松下定频一匹机自动关机,红灯闪

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-10 10:40:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有心学,有进步 发表于 2017-8-8 22:48
楼主在机子开机的时候看下风速,如果调最大风速出风是一阵大一阵小就要换掉风扇电机了。我这2天就被这么一 ...

风速是一样的,问题我还没查出来
发表于 2017-8-10 11:38:14 | 显示全部楼层
这种情况是F不够
 楼主| 发表于 2017-8-12 19:34:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
已经修好了,缺口气.影响关机
发表于 2017-8-12 21:28:01 来自手机 | 显示全部楼层
室内管一半冷一半不冷,就该加氟,缺氟现象
发表于 2017-8-12 21:29:12 来自手机 | 显示全部楼层
10分钟停明显管温没测到标准:冷度
发表于 2017-8-13 12:12:54 | 显示全部楼层
jia   fu  6ge
发表于 2017-8-13 15:57:43 | 显示全部楼层
什么都不用搞,这是现在松下机通病,你拆开内机将管温改插到蒸发器上部,因为上部温度快冷,下部降温慢。这可能是压缩机效率低,感温感应不到温度降低所以会停机,很快闪灯保护。这故障修过很多,都是这样解决。上面有人说压力要6.5,那是机头没力,正常也就4个压力左右
发表于 2017-8-13 17:39:43 来自手机 | 显示全部楼层
是除湿吧      
 楼主| 发表于 2017-8-14 11:01:17 | 显示全部楼层
陈仕帮 发表于 2017-8-13 15:57
什么都不用搞,这是现在松下机通病,你拆开内机将管温改插到蒸发器上部,因为上部温度快冷,下部降温慢。这 ...

压力到5.5问题解决了
发表于 2017-8-15 18:02:59 | 显示全部楼层
abc420545524 发表于 2017-8-14 11:01
压力到5.5问题解决了

证明机头已经老化了,