楼主: yuanamiao

展示柜盘管后结露不结霜,温度下不去

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-6 20:44:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
新手上路之我 发表于 2017-8-6 20:40
温热就对了,原机多长的毛管,先不管它。   :试了再说

我还没换毛细管,现在用的是外径长度和原机一样的,现在就是加大了散热片,上层进出裸露的管子都结霜,后面的就不行了。凉都不凉,再加一定氟蒸发器进口就化霜了,
发表于 2017-8-6 20:52:08 来自手机 | 显示全部楼层
yuanamiao 发表于 2017-8-6 20:44
我还没换毛细管,现在用的是外径长度和原机一样的,现在就是加大了散热片,上层进出裸露的管子都结霜,后 ...

还有,一般低压漏会吸水,这样高压就容易生锈 。最好用R22氟把高压吹一下,以防铁锈粉影响毛细管流量。
发表于 2017-8-6 20:53:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
yuanamiao 发表于 2017-8-6 20:44
我还没换毛细管,现在用的是外径长度和原机一样的,现在就是加大了散热片,上层进出裸露的管子都结霜,后 ...

试机时过滤器上接表,以便观察高压的工作压力。
 楼主| 发表于 2017-8-6 20:58:51 | 显示全部楼层
新手上路之我 发表于 2017-8-6 20:52
还有,一般低压漏会吸水,这样高压就容易生锈 。最好用R22氟把高压吹一下,以防铁锈粉影响毛细管流量。

我想说我用22冲高压管了,
 楼主| 发表于 2017-8-6 20:59:35 | 显示全部楼层
新手上路之我 发表于 2017-8-6 20:53
试机时过滤器上接表,以便观察高压的工作压力。

这个没有弄,行,明天我换毛细管后接上表看看,谢谢了。
发表于 2017-8-6 21:35:28 来自手机 | 显示全部楼层
一,要排除系统有堵的情况,二,可能毛细管换错了。外径一样不等于内径是相同。建议冲系统和重换毛细管。
 楼主| 发表于 2017-8-6 21:47:11 | 显示全部楼层
李献中 发表于 2017-8-6 21:35
一,要排除系统有堵的情况,二,可能毛细管换错了。外径一样不等于内径是相同。建议冲系统和重换毛细管。

谢谢指导,明天我在看看毛细管去。系统今天下午弄过了。
发表于 2017-8-6 21:47:44 来自手机 | 显示全部楼层
这么热闹,楼主解决了吗
发表于 2017-8-6 23:23:24 来自手机 | 显示全部楼层
既然压缩机没问题,,看下高低压正常不。我也修过一次这样的,什么都换过了,原样,最后把生锈的原冷凝器装上,铜管才全部结霜。冷凝器加长,温热都不一定是好的。
 楼主| 发表于 2017-8-7 06:34:44 来自手机 | 显示全部楼层
haoerlang 发表于 2017-8-6 21:47
这么热闹,楼主解决了吗

没有呢,给孩子检查去,回来在收拾它。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 11:14 , Processed in 0.033424 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表