电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: shentao

这台空调把我修哭了

  [复制链接]
发表于 2017-8-5 20:04:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
“就懒得清洗系统”,就这七个字,恐怕会把你折腾得够呛了的。
哎呀,还是把系统好好的清理一次吧,引以为鉴,下不为例哈
发表于 2017-8-5 20:33:54 | 显示全部楼层
shentao 发表于 2017-8-5 19:44
大家能分析分析是那里堵了吗?是毛细管组件?还是四通阀?下一步准备换毛细管组件。
   还有清洗的话室 ...

系统堵了,压力就上不去了。哪里堵了这个不好说。截开管路打压测试吧、
 楼主| 发表于 2017-8-5 20:43:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哈,空调佬 发表于 2017-8-5 20:04
“就懒得清洗系统”,就这七个字,恐怕会把你折腾得够呛了的。
哎呀,还是把系统好好的清理一次吧,引以为 ...

关键是当时不确定是不是堵,想着空调不会这么容易堵吧

发表于 2017-8-5 20:52:48 来自手机 | 显示全部楼层
0.4或0.6的电流确定是压机电流?按你说的过滤器,毛细管堵的可能大!但电流不对,加氟尽量不开机时定量加!然后测压力电流才能正确判断!
 楼主| 发表于 2017-8-5 20:55:22 | 显示全部楼层
未热保护前,四通阀进气和其中一根出气管管路很烫,其它两根很凉,外热交换器上半部也热。这一点是否能证明四通阀没有堵?
   而下半部分不热常温,此处的管路正好和过滤器连接。
发表于 2017-8-5 20:55:58 来自手机 | 显示全部楼层
空调有时得力不讨好,热天最好不要搞这样的难题,耽误时间又不好修理的庞然大物,简单易修的放第一位,拆装第二位
发表于 2017-8-5 21:02:32 | 显示全部楼层
你去看看周涛老师的帖子吧
 楼主| 发表于 2017-8-5 21:05:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 shentao 于 2017-8-5 21:21 编辑
小方制冷维修 发表于 2017-8-5 20:52
0.4或0.6的电流确定是压机电流?按你说的过滤器,毛细管堵的可能大!但电流不对,加氟尽量不开机时定量加! ...


   电流是这样的,定量加氟后,加了约0.7公斤左右。第一次开机运转中电流就是3点多。压缩机在工作,接着加氟电流还是3点多。压力和电流都低,想着是氟加的不够就继续加压机声音都变了电流才上到4点多。但此时的粗细管温度变化不明显,低压凉,高压管还是热。
   还有压机热保护后,风机是一直在转电流表显示3点多

   
      看了周老师的热保护贴。现在想来7月份第二次修理时就是外机风机吹的风特别烫,摸外交换气就是上边热下边常温,粗细管温度不明显。
 楼主| 发表于 2017-8-5 21:12:52 | 显示全部楼层
通过今天的情况看,这台空调5月份第一次修,和7月上旬第二次修,和这次换压缩机后的表现基本相似。都是在热保护,多加氟和少加氟都热保护。
发表于 2017-8-5 21:18:05 来自手机 | 显示全部楼层
堵了,换过滤器,通毛细管,冷凝器用氮气冲下!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 04:35 , Processed in 0.056896 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表