冻库蒸发器结满霜,但温度只降到-5度

[复制链接]
发表于 2017-8-5 14:35:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
是一套组合机组,22的氟,两台15p压缩机带两个中温库,两个低温库,储液罐在压缩机运行状态下最低液镜可看到有液,所以不纯在缺氟。高压15mp,低压0.05mp。现在的情况是其他三个库温度正常,有一个库蒸发器霜结满,造成没有回风,风扇带不走冷量,霜越结越厚。根据以上信息,我分析可能是膨胀阀的问题,取出阀芯,没发现脏堵,又装回去,把开度调大两圈,半个小时观察,温度能降到-8度稳定,蒸发器还是持续结霜,并有越结越厚的趋势。
发表于 2017-8-5 22:23:27 | 显示全部楼层
难道控制室不检测化霜?
 楼主| 发表于 2017-8-6 10:48:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
浪迹天漄 发表于 2017-8-5 22:23
难道控制室不检测化霜?

时间到正常化霜
发表于 2017-8-6 23:54:04 来自手机 | 显示全部楼层
过滤器阀芯赃,处理后再加氟
 楼主| 发表于 2017-8-7 17:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
长歌九天 发表于 2017-8-6 23:54
过滤器阀芯赃,处理后再加氟

滤芯我拆过,没发现胀堵
发表于 2017-8-10 14:22:52 | 显示全部楼层
可能是膨胀阀失去了调节功能。
 楼主| 发表于 2017-8-10 19:44:55 来自手机 | 显示全部楼层
anorld 发表于 2017-8-10 14:22
可能是膨胀阀失去了调节功能。

很有可能,我已经换过阀了,温度能到-10度
发表于 2017-8-11 22:51:37 来自手机 | 显示全部楼层
查下除霜系统是否正常
发表于 2017-8-13 10:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
低压是不是有点低
发表于 2017-8-17 23:41:49 来自手机 | 显示全部楼层
除干净霜再说