查看: 2033|回复: 8

老美的三相70单冷柜机制冷效果差

[复制链接]
发表于 2017-8-4 22:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接个食品厂的活,美的三相70单冷柜机 用户说不凉开一天没效果,去了一看室温30°出风口23°压力0.5电流5.2,两器干净。不会是进空气了吧?求各位师傅指点~~~~!!!
 楼主| 发表于 2017-8-4 22:43:28 | 显示全部楼层
忘说了 着空调移机3次了
发表于 2017-8-5 00:15:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
放掉,抽空,定量加
发表于 2017-8-5 00:21:22 来自手机 | 显示全部楼层
赞成板凳一一一
发表于 2017-8-5 00:24:03 | 显示全部楼层
先做了你认为应该做的,看看效果如何,如不满意,再发帖,这样,你就有许多数据了,罗列出来,大伙就能帮上你了。
啥都没做,大伙该怎样帮你分析呢?空调机制冷效果不好,成因太多了,但要厘清的,是要靠你自己的,所以,自己还是先做点什么吧。
发表于 2017-8-5 08:34:56 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-8-5 00:24
先做了你认为应该做的,看看效果如何,如不满意,再发帖,这样,你就有许多数据了,罗列出来,大伙就能帮上 ...

非常赞同
 楼主| 发表于 2017-8-5 21:03:18 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-8-5 00:24
先做了你认为应该做的,看看效果如何,如不满意,再发帖,这样,你就有许多数据了,罗列出来,大伙就能帮上 ...

多谢指点!!!
 楼主| 发表于 2017-8-7 22:21:47 | 显示全部楼层
今天放空制冷剂抽空40分钟定量加氟,压力0.5 室温29°风口16°客户反应 可以了。故障原因估计就是多次移机排空不净造成。靠~~~ 忘测电流了
发表于 2017-8-7 23:24:58 | 显示全部楼层
我算是蒙对了