楼主: 维修菜鸟

直流12V2A的标准监控电源在0.75平方的电线下能传多远?

[复制链接]
发表于 2018-6-15 14:46:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-20 14:08:55 | 显示全部楼层
电源前面接220V后面接摄像头,为什么不把电源靠近摄像头接呢?你这个问题本身就有逻辑问题。
发表于 2018-6-26 04:58:43 来自手机 | 显示全部楼层
我用的大华的头,就是直接从网线里弄出四根做电源,拉个30来米一点问题也没有,从12年用大华网络摄像机都是这么做的,没有出过问题。大华的在红外不打开的时候是不到200MA, 红外打开也就400MA. 你拉多远的线取决于你摄像头的功率。
发表于 2018-10-17 10:38:41 | 显示全部楼层
负载电流乘以你所用的导线电阻等于压降。12v减去这个压降就是到达负载的实际电压。看看够用不够。
发表于 2018-10-18 07:38:16 来自手机 | 显示全部楼层
网线两芯并联大约0.9,在50米传电内使用正常
发表于 2019-4-16 12:05:38 | 显示全部楼层
提示电压不足,请充电后在试
发表于 2019-4-16 22:43:21 | 显示全部楼层
使用0.75平方的电源线集中供电,最远的有66米!  线是电工已经预埋好的,我就直接12V集中供电,夜间也正常,呵呵!