电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 肖捷

求大神指点一下美的5P定频柜机显示E5是什么问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-1 22:21:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
KLZ16688 发表于 2017-8-1 22:19
有没有查电源?5P机应该是三相四线供电,E5应该是通讯故障

没有   今天没带表去   明天带表去检查一下,我都换相了还是这样   弄好了给大家回复
 楼主| 发表于 2017-8-1 22:23:38 | 显示全部楼层
KLZ16688 发表于 2017-8-1 22:19
有没有查电源?5P机应该是三相四线供电,E5应该是通讯故障

电源没检查,今天没带表去,我都换相了还是一样,明天具体去查一下,晚上给大家回复
发表于 2017-8-1 22:24:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
肖捷 发表于 2017-8-1 22:18
显示板和电脑版代换了还是一样,明天带万用表去检查一下三相电的高低,然后在检查线路,        定频机都 ...

有外板的,查下电源,再查下信号线
 楼主| 发表于 2017-8-1 22:25:38 | 显示全部楼层
KLZ16688 发表于 2017-8-1 22:19
有没有查电源?5P机应该是三相四线供电,E5应该是通讯故障

明天去检查一下
发表于 2017-8-1 23:14:48 | 显示全部楼层
内机用的5伏从外机来的,查看内机通讯线是佛为0,不是,就查外机相序板各保护电控
发表于 2017-8-1 23:33:46 来自手机 | 显示全部楼层
柜机型号不通代码含义不一样的,把型号报全吧。
 楼主| 发表于 2017-8-30 21:03:04 | 显示全部楼层
谢谢大神的指教已经修好了
是信号线断了
 楼主| 发表于 2017-11-11 08:52:38 | 显示全部楼层
谢谢大家问题已经解决了,是信号线断了,换了一根新的就好了
发表于 2018-2-4 23:02:26 | 显示全部楼层
我修过一次这个机器E5,换外机板