楼主: 学者在线

求助:空调出风口吹水出来

[复制链接]
发表于 2017-7-31 17:50:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
翅片顶部有一条保温条是否掉了,或者内机脏了!
发表于 2017-7-31 20:29:54 来自手机 | 显示全部楼层
sddjy 发表于 2017-7-31 17:03
我单位宿舍也有几台,风口吹水珠的,只是偶尔。

内机,过虑网洗下,风速调高点
发表于 2017-7-31 20:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内机离天花板不足10公分,或者缺氟
 楼主| 发表于 2017-7-31 22:42:31 来自手机 | 显示全部楼层
小方制冷维修 发表于 2017-7-31 17:50
翅片顶部有一条保温条是否掉了,或者内机脏了!

请问这个保温条掉为何会形成吹水呢?
发表于 2017-7-31 22:49:27 | 显示全部楼层
1、如果部分杂牌机子使用的蒸发器为了节约成本,往往翅片间距很大,中高风挡会吹出水;2、内机排水不畅;3、冷媒不足,蒸发器结冰。具体的可能还要对机子情况描述清楚些为好。
发表于 2017-8-11 20:43:17 | 显示全部楼层
粤红家电 发表于 2017-7-31 22:49
1、如果部分杂牌机子使用的蒸发器为了节约成本,往往翅片间距很大,中高风挡会吹出水;2、内机排水不畅;3 ...

空气湿度大,中高风挡会吹出水
发表于 2017-8-11 21:02:03 来自手机 | 显示全部楼层
没有一个人觉得是设计有缺陷吗?
发表于 2017-8-19 23:26:43 | 显示全部楼层
温差大,翅片与接水盘间隙大
发表于 2017-8-19 23:31:39 来自手机 | 显示全部楼层
廖钟铭 发表于 2017-7-31 15:18
回风位置太少,内机风量小,冷气带不走,这种情况别说喷水,结霜都有可能

同意,学习了。
发表于 2017-11-30 08:14:39 | 显示全部楼层
如果是新机,应该是安装的问题和缺制冷剂