楼主: 杨冬林

格力空调KFR-32GW/K不定时地外机停止工作!

  [复制链接]
发表于 2017-8-16 11:24:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
能够发现瓷片电容故障确实需要些本事
发表于 2017-9-4 01:10:54 | 显示全部楼层
看了楼主几则案例,瓷片电容漏电还是较多的,这给以后检修有了个很好的提示。感谢楼主!
发表于 2017-9-6 12:42:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电压变大。传感器没有损坏。那只有分压电阻减少了。但是维修中电阻一搬变大。所以直接拿掉此片电容。确实思路清晰
发表于 2017-9-6 12:55:58 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享经验。
发表于 2017-9-6 17:43:49 | 显示全部楼层
元件级的维修高手,思路清晰,分析准确,就是不知道这个电容去掉后会不会引起别的问题
发表于 2017-9-6 19:25:12 来自手机 | 显示全部楼层
jdwxsummer 发表于 2017-7-31 21:57
直接去掉不用有什么影响吗,超版。。。。

没影响,一般CPU的输入脚都会接一个这电容,这个电容是防干扰的,可要可不要
发表于 2017-9-6 23:59:02 | 显示全部楼层
谢谢分享经验。
发表于 2017-9-27 19:24:27 | 显示全部楼层
卖艺不卖身 发表于 2017-9-6 19:25
没影响,一般CPU的输入脚都会接一个这电容,这个电容是防干扰的,可要可不要

谢谢师傅指导。。。。