请荣昌制冷的支老师指点!复叠式低温实验室出现油压

[复制链接]
发表于 2017-8-30 20:55:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
根据压机型号数据查制冷剂
发表于 2017-8-31 13:35:47 来自手机 | 显示全部楼层
首先说1级压缩机,也就是你说的1号压缩机。这个里面无非是矿物油或者POE油,如果是矿物油就加R22,不能加404,。如果是POE油就无所谓了,加什么制冷剂也行。所以综合考虑加R22.
发表于 2017-8-31 13:37:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
再说2级压缩机,还是油的问题。一般有2种制冷剂,一种23另一种508,但是508只能用POE油,23就无所谓了,所以加23
发表于 2017-8-31 13:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
你也没有说什么问题?从你的描述中应该是二级压缩机的问题。二级压缩机油分离器一定要是高效油分,一定要换干燥过滤器,抽空一定要在8个小时以上。我修过几十台超低温冰箱,原理都一样都是复叠制冷
发表于 2017-8-31 13:49:34 来自手机 | 显示全部楼层
你说的制冷板,其实是热交换器,这个一定要做好保温。至于你说的换膨胀阀,我感觉没有必要,