电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4496|回复: 16

格力E1故障

[复制链接]
发表于 2017-7-30 06:37:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天移了一台格力3匹的单冷柜机,就是把室外机从1楼楼底移到1楼楼顶。移机前制冷正常,移机后一按开机键就显示E1,移机时铜管加长了7米多且移机过程中雪种泄露了一点,请问各位师傅,这种情况可不可能是缺雪种造成的?
 楼主| 发表于 2017-7-30 06:46:07 来自手机 | 显示全部楼层
E1是高压保护,这样看不是缺雪种啊
 楼主| 发表于 2017-7-30 07:09:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
突然想起来装好后第一次开机可以运行,就是吹出来的风一点不冷,怀疑是不是两条信号线接反了就把信号线对掉接起来,然后再开机就显示E1(因为要移的另一台空调也是格力3匹单冷的,所以以为信号线插头都是一样的加长连接线时就随便哪个插头接哪个空调,最后接室外机线时才发现两个空调信号线插头对不上就把线号线插头拆掉换了下,但有故障这台记不清哪条线接的是哪条了就随便接的)
 楼主| 发表于 2017-7-30 07:11:54 来自手机 | 显示全部楼层
这可能是信号线接反导致把电路板烧了或引发的其它问题吗
发表于 2017-7-30 07:19:29 来自手机 | 显示全部楼层
细管焊堵了!接错线,校个线呗
发表于 2017-7-30 07:23:12 | 显示全部楼层
移机后细管阀门有没有打开?
 楼主| 发表于 2017-7-30 07:25:17 来自手机 | 显示全部楼层
卧薪尝胆 发表于 2017-7-30 07:19
细管焊堵了!接错线,校个线呗

感谢您的指教^_^请问是室内外机供电线还是信号线接反呢?
 楼主| 发表于 2017-7-30 07:26:19 来自手机 | 显示全部楼层
KLZ16688 发表于 2017-7-30 07:23
移机后细管阀门有没有打开?

完全打开了
发表于 2017-7-30 07:28:54 来自手机 | 显示全部楼层
怎么说呢,高压是串在零线回路上得,不通就报e1,你说开了一次!外机启动了么?
发表于 2017-7-30 07:37:46 来自手机 | 显示全部楼层
接线最好注意一下,干活细致点,少返工!原先空调好的,移机后故障出现,加管加线!管线都有可能造成故障!先排除线吧!断电,内外线都断开!三根电源,内机蓝棕短接,黑色和地线短接,去在里量出!信号有几根线?风机,高压,低压?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-25 07:28 , Processed in 0.058385 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表