前两个星期移的空调出问题了

[复制链接]
发表于 2017-7-29 21:54:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前两个星期移的空调,客户说开机半个小时左右出现烧东西啪啪啪的声音,我检查没发现电路有烧焦的声音,确发现内机上半有两条管子结冰,下半部交换器不冷,判断是漏雪种了,可是漏雪种会出现烧木材一样的啪啪啪声吗?,我试机半个小时没出现这重声音,告诉客户明天加雪种,有遇到这种声音的朋友吗?望不LI赐教。谢谢
IMG_20170729_205804.jpg
IMG_20170729_205710.jpg
IMG_20170729_205702.jpg
发表于 2017-7-29 22:23:49 | 显示全部楼层
呵呵,看来我是有多么的幸运。本人是除了制冷外的其他家电都修,就是一修黑电的,却给空调移机3次了,没办法是给亲戚拆迁弄,有次还是冬季拆过2年安装的,都没有出现问题,虽然我是特细心,比较起来也算是幸运的哈。
发表于 2017-7-29 22:27:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
移机的最好检漏做下,有时候不能偷懒,我前段时间也碰到一台移机后漏氟的
发表于 2017-7-29 22:29:14 | 显示全部楼层
就是漏氟后内热交结霜发出的声音,加好氟后就会消失的。
发表于 2017-7-29 23:14:09 | 显示全部楼层
会不会是管子堵了
发表于 2017-7-29 23:17:10 | 显示全部楼层
当制冷液不够的时候,制冷时间稍长,内机结冰到一定程度,会出现内机热胀冷缩的“咔咔”声响
发表于 2017-7-30 09:23:20 来自手机 | 显示全部楼层
漏氨了,上半部结冰了,冰堵掉下来就啪啪啪
发表于 2017-7-30 18:09:53 | 显示全部楼层
建议先查漏后再加吧,不然后遗症还是有的
发表于 2017-7-30 18:18:46 来自手机 | 显示全部楼层
声音是室内机结冰引起的,为什么结冰就要仔细查查了
发表于 2017-7-30 18:29:19 | 显示全部楼层
机子缺F--表冷器结冰--压机热保--冰融跌落--响声。
会不会是酱紫呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-25 05:59 , Processed in 0.067042 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表