1吨水用多大机器带

[复制链接]
发表于 2017-7-29 20:32:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教师傅们有一个二层楼,一楼和二楼一样大共370平米,楼上有5个风盘楼下有5个风盘,一共有大概一吨水。请问一下师傅这十个风盘配多大的外机能带动? 用空调外机改装可以吗?请有经验的师傅们给个建议谢谢了!
发表于 2017-7-29 20:48:41 | 显示全部楼层
没看懂,风盘,一吨水?
 楼主| 发表于 2017-7-29 20:51:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
就是水机风管里走水的,大概这十个有一吨水
发表于 2017-7-30 13:30:45 来自手机 | 显示全部楼层
按面积说不按一吨 水说
发表于 2017-7-30 14:00:59 | 显示全部楼层
风机盘管也有标制冷量,加起来就知道要配多大的冷水机了;
如果新安装的还要考虑水流量来配管和水泵。
 楼主| 发表于 2017-7-30 20:01:42 来自手机 | 显示全部楼层
如果知道制冷量,怎么判断配多大的冷水机?
发表于 2017-7-30 20:27:04 | 显示全部楼层
勇往天涯 发表于 2017-7-30 20:01
如果知道制冷量,怎么判断配多大的冷水机?

你首先要计算热负荷,在计算冷量。
按你所说有接近4百个平方,别说用5匹空调外机改装了,你就是用2台5匹也不够。如果用风冷机组最少都不能低于25个千瓦的制冷量,最好配27-30千瓦的制冷量。否则效果会很差。如果用水源或地源机组也要20个千瓦的制冷量的机组。
发表于 2017-8-1 13:32:09 | 显示全部楼层
热负荷计算得看环境啊,就是建筑的墙和窗户的多少。墙是什么墙。渗透风大不大,门是不是常开。
之前做银行,用的水系统风机盘管,一平米按照260W的冷量计算(经验值),在局部房间(南侧末端)还是很热。大部分房间还可以。

这里还有入水温度的事,你得保证主入水管的水温不能高于12°,最好9°。你要是能更低更好,估计够呛。

370平米,需要96.2KW的制冷量。 你看着选机组吧。

260W一平米是几个项目后,得出来的经验值,国标的话,100多,看什么场景,那是理想环境。实际中,管路损耗,入水温度不够低,大门不停的开来开去,二货甲方开窗户吹空调,嫌温度不够低,都是损耗。
如果是玻璃幕墙围合的,直接按300算。
不然温度降不下来,都怨你。
余量足够,他可以调高点,缺了,那就瞎了。

对了,你的水管,别用32以下的了,省的堵。
发表于 2017-8-2 12:13:11 来自手机 | 显示全部楼层
所以说水系统(风冷水机)省买贵用,氟系统贵买省用。
发表于 2017-8-2 12:17:05 来自手机 | 显示全部楼层
这面积装水系统不上算,管道维护保养却不能少。不如装几台10匹一拖一风管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 23:15 , Processed in 0.063173 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表