楼主: huchao0422

新空调运转正常,制冷效果很差,外机高低压管都凉有结露

[复制链接]
发表于 2017-7-29 13:13:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个属于典型的没装好,现在什么年代了,还有不用抽真空安装的新空调?
发表于 2017-7-29 13:19:24 | 显示全部楼层
如果是正品松下(Panasonic),广州番禺钟村生产的,应该1.5匹,供17-18㎡是够的。估计以下几点:1、顶楼以及西照热太厉害;2、内机安装位置在角落,送风有效的辐射角度太窄,建议最好把内机安装在房间的墙体中央,这样送风比较均匀;3、安装人员不够规范,抽真空不彻底,管路弯折等现象;4、外机散热不好有撞风、挡风的现象。
发表于 2017-7-29 16:04:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是 中国松下吧?
发表于 2017-7-29 16:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
直接说花了多少钱买的  匹数小了 至少大二匹
发表于 2017-7-29 16:14:19 | 显示全部楼层
粤红家电 发表于 2017-7-29 13:19
如果是正品松下(Panasonic),广州番禺钟村生产的,应该1.5匹,供17-18㎡是够的。估计以下几点:1、顶楼以 ...

原因分析的到位。老师傅
发表于 2017-7-29 18:50:01 | 显示全部楼层
空调品牌也很重要,尽量买普及广的牌子
发表于 2017-7-30 05:42:02 来自手机 | 显示全部楼层
1300买的松下吧!
发表于 2017-7-30 06:53:13 | 显示全部楼层
楼顶的12个平方都要2P的空调了,昨天晚上到一家客户楼顶看了一台格力的1P制冷正常就是降温慢
发表于 2017-7-30 07:16:07 | 显示全部楼层
房间热负荷是否过大,太阳是否晒到
发表于 2017-7-30 07:24:30 | 显示全部楼层
空调没问题,天气有问题。